首页 课程 资料 论坛
  • 关于变频水泵的设置(请教)

    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 主机都变频了,水泵还定速吗?

    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!

  • 关于定呀压力变频水泵的问题

    水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧

  • 求助:如何选水泵变频设备?

    求助:我的水泵电机功率为37千瓦,因扬程太高想用变频来调控.请问如何选水泵变频设备?并应注意些什么?哪些厂家的比较好?

  • 水泵的变频控制有哪些形式?

    水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?

  • 关于变频水泵使用中的疑问

    由于业主方要求节能,想通过室温调节水量,这样当然可以实现,但是要求节能就得上变频水泵了,暂不说采用变频器及压差旁通阀增加的费用,单从技术方案上讨论一下:1.我在工程中使用了2台冷冻水泵(现全部为定频),若要达到节能效果,需调节水泵转速来改变水量,考虑节约成本,我想采用1台变频泵+1台定频泵实现,实现方式如下:1).当使用的水量少于一台水泵的流量时,采用这台变频泵,另1台定频泵关闭;2).当使用的水量超过一台时,就采用1台变频+1台定频运转。以上的方案能否实现,牵涉的问题如下:1).若要实现,需要一套自动控制系统;2).是否存在这样一个问题:水泵转速调整后,两泵的出口压差会不一样,这样变频泵的水就无法打出来;联想问题:变频空调多于两台的压缩机就是采用1台变频,其它定频,这是怎样实现的?

  • 关于水泵变频改造的问题

    我们厂除盐水泵该变频,原来是45KW电机运行,运行电流是67A,为了便于调节,将泵进行增容,增容后电机功率是90KW,改造后,达到原来的流量及压力,电机运行电流是85A,请问是怎么回事,是不是泵选择有问题。水泵原有管道没有进行改造

  • 变频调速水泵有哪些?如何选择?

    建筑给水中,变频泵有哪些?设计的时候如何选择呢?求教啊,麻烦了。

  • 多台水泵的变频器怎么设计

    最近做的泵站,大部分都是好几台水泵一起工作,那变频器是设计成一拖几的形式,还是一台水泵就配一台变频器呢。一拖多个比较节省成本,但是有什么缺点呢。大家设计泵站的时候,都是怎么设计的。

  • 关于变频水泵和变频电机的问题

    求教,我理解变频水泵是安装变频的电机的水泵,那么普通水泵加变频器是否就等于变频水泵呢?好像普通水泵安变频机有烧机风险,造成这一点的原因是什么? 另外,普通冷机是否可以加装外置的变频器进行变频控制,如果可以的话,控制依据是什么参数?

  • 变频水泵压力控制的问题

    一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米.但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足.我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧.还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点.谢谢

  • 变频水泵主辅泵的启停问题请教

    30层高1500户,设中、高区生活供水系统,目前入住约600户。泵房内检查发现主泵从早到晚一直在运行,根本就不停,而稳压泵基本不动作。为了验证主辅泵的联动跳启,关闭主泵的出水阀门,压力迅速上升,达到上限值12.5MPa,主泵停止运转,然后慢慢打开阀门,稳压泵才稍见运转,不一会儿就停下了,然后又是主泵一直在运转而不停。奇怪,就算白天一直有人在用水,稳压泵不动,但深夜间基本没有用水也该主泵歇会儿了,可它还是在运转(水泵出水管等也根本不会漏水滴)!对此现象,请教各位,究竟是什么原因导致稳压泵根本不动作呢?变频本来是为了节能,现在主泵一直在运转,一天都不知道耗多少电啊!

  • 变频水泵和工频水泵结合问题

    某一楼控公司,在某工地遇到这样一个问题,空调机组的二次泵有一变频水泵和4个工频水泵组成,请问调节变频泵后会达到节能的效率吗?或者有哪位这方面的专家出来指示该怎么调节?[ 本帖最后由 wuyifan001 于 2010-8-20 09:39 编辑 ]

  • 无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算

    供水设备水泵的杨程和供暖设备是一种计算方法吗,我用计算供暖设备水泵杨程的方法计算供水设备,结果差的比较大,谁能告诉我无负压变频供水的水泵的杨程怎么计算

  • 水泵变频节能应用改造方案

    原文转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-2/25/082253AA066622.html一、基本情况 某厂江边取水采用三台75KW水泵,抽取江水至厂内蓄水池,供全厂生产中冷却所需用水,开一台即可满足生产所需,全天24小时不间断运行。 二、现在江边取水运行状况分析 1、对生产工艺中负荷变化的适应能力差 具体说,由于生产负荷和天气气候在不断地变化,生产过程中冷却水的实际所需也在不断变化,而现有系统只有以最大需用量为标准,以供给用水来满足所需。所以对生产工艺中负荷变化的适应能力差。 2、能源浪费严重 现有取水方式是以江水水位最低时,而取水量能满足生产所需最大用水来设计。在实际应用当中,江水水位变化大,据了解达到10m左右,水泵扬程浪费。同时由于操作不便,为了保证生产,水池常常用于溢流状态。即所抽取江水有一部系没有利用就白白流走。采用阀门调节水量,管阻损失大,所以现有取水系统能源浪费严重。 3、操作不便,起动和停止设

  • 请教大家机房水泵变频的问题

    请大伙指教呀现在手头上一个项目,配置:四台505冷吨螺杆机,冷冻泵五台(四用一备350M3/H 38M 55KW),冷却泵五台(四用一备400M3/H 32M 55KW),图纸要求是冷冻泵到变频,具体如何变频没有说明,冷却泵要求带控制柜,(没有细节说明)现在甲方有提冷却泵也要变频.我们准备用一控五的变频柜,只有一个55KW的变频器,这样做合理吗?一控一好像太浪费,一个变频柜要五六万呀.....头大,请教了...谢谢!

  • 碰到的一个关于变频水泵的难题,向各位请教。

    农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题); 2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。 3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。 4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。 5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。请各位帮忙分析一下是什么原因造成的?兄弟多谢了!!

  • 水泵组合可优化变频调速给水

    一种新型给水方案,它既保留了变频调速恒压给水方案的优点:出水流量连续可调、出水压力恒定、供水品质优良,又利用水泵组合技术降低了变频调速器的设计容量,提高了全系统的性能价格比。 目前,建筑物给水系统已逐渐放弃水塔、高位水箱、气压罐等传统技术,而采用电脑控制配合变频调速器对水泵电机无级调速、恒压给水。这种技术在稳定水压、减少设备体积、节能等方面有很大进步,但由于使用了价格昂贵、技术复杂的变频调速器,降低了给水系统的性能价格比。 要解决这一问题,最有效的方法是在基本不降低给水系统性能前提下降低变频调速器的选用容量。市场调查表明,变频调速器的容量越大,对工程造价的影响越大。因此,在设计容量较大的给水系统时,如何降低变频调速器的容量,是提高工程性能价格比的最有效技术途径。 1、二进制变流量水泵组合稳压给水方法 在文献[1]中提出了一种不使用变频器(或气压罐)的自动稳压给水方法,即二进制变流量水泵组合稳压给水方法,现介绍如下: 该系统共有四台水泵M0、M1、M2、M3并联运行,组合给水。各

点击加载更多

变频水泵

变频水泵专题,为您提供变频水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频水泵 相关的专业交流讨论,更多变频水泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水泵扬程

恒压变频供水设备