各位前辈: 关于小区内消防设施(无消防水池,未单独装表)的用水该如何计量?有没有相关的政策、文件依据?还有就是,这类小区内消防设施该如何征收水费?是否有国家统一的政策法规作为收费依据或者指导?或者是由各地价格主管部门及行政主管部门制定收费方式? 最后,该类消防设施的用水如果收费,该比靠哪类用水标准? 我来自安徽省的一个县。谢谢各位前辈、同行的指教。
各位同行: 消防用水用河水或者景观水(最深1.6m),怎么解决呀? 如果消火栓可行,那喷淋水是用市政给水,还是将之处理(业主偏向后者),两成本哪个高? 请大家帮帮忙,比较急
一栋建筑物有多种使用功能时,按本人的理解,消防用水总量(V总
地下为丁类仓库,占地一万多平.一层为店面房,每间店面房面积为七十多平,占地面积总共也为一万多平,二层至六层为住宅,这样的建筑消防用水量该怎样定,一层要设喷淋吗?一层店面房都有独立的出口
具体挺难表示清楚,我就分两种描述:前提:一幢或几幢多层建筑,一根给水干管进入1.给水干管近来后,分成消防一根支管和生活给水一根支管,然后再分别接入进户管2.给水干管近来后,不分消防和生活,就按顺序接入进户管我通常是第一种,但有时候感觉特是浪费管材,又管子饶来饶去的特复杂,但是我考虑1:消防管时刻充满水,所以消防支管前须装止回阀,2.因为需要水泵结合器,如果合用那发生火灾时会不会水龙头无法承压呢,或是万一水龙头没有关好,那会不会水泵结合器无法达到效果呢?
一个工厂,包括数座单层厂房,一个丙类液体贮罐区,一幢办公楼。市政消防管网压力0.38MPa,完全能满足各建筑室内外消防水压要求。按照建规,室外消防水最大用量为贮罐区,35L/S,其它各厂房及办公楼均设置了室内消防给水。请问该厂的消防水系统总的用水量该如何计算?按建规应为室内外消防用水量之和,对贮罐区,只有室外给水。因此贮罐区的用水量就是35L/S。其它各建筑分别计算,其室内、外用水之和都不超过35L/S。现在我想知道市政管网进入厂区的管径是否能符合消防要求,请问:我应该按35L/S进行计算?还是按照35L/s再加上其它各建筑的室内用水量进行计算呢?
本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。
一直有个问题不是很清楚,关于消防用水量的问题:比如一个建筑室内消防用水量是20L/S,而一个消火栓出水量是5L/S,一个楼层(在保护半径内)保证两股水柱到达着火点,加起来也只是10L/s。。。对于这点一直纠结,希望各位能指点下迷津
喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可
我们最近接到一个船坞改造成综合楼的工程,三层,每层面积1000多方。由于工程地点贴近河边,所以我们考虑用河水作为该建筑的消防用水。由于对这方面接触较少,所以想请教各位高手:1、可以在河边设置一个吸水口供消防车吸水吗?2、消防泵从河中吸水需要注意什么问题?
我们在广州,厂区原设计800立方水池,太大了,我们准备建了一个400立方的,因为我们有几十亩的水景水面,想作为消防用水,但是不知道广州这边是不是允许,有熟悉这方面情况的大虾,给个建议.谢谢拉
规范要求生活用水应与消防用水分在两个水箱中,但如果分开,消防水箱里的水由于得不到循环,时间长了会造成水变质。如果将生活用水与消防用水合用,如果消防用水量比生活用水量大得多,那也会造成由于水循环时间太长使水体变质。请问各位同行该怎样解决。
请问“室外消防用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或防火分区计算 。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算 ”是什么意思?查室外消防用水量的时候到底是用建筑物的体积还是用防火分区的体积 ?另外布置室外消火栓时 ,每个建筑物是有一个消火栓的保护就行 , 还是要有两个同时保护 ?还是要看这个建筑物的室外消防用水量来定 ?
请教一下: 建筑物室外消防用水量的确定,按要求在表8.2.1和8.2.2-2中取较大值,按照建筑体积计算,一栋3个单元6层的建筑,室外消防用水量为25L/s是正确的吗?按照这样,1个很小的小区进水管也不能小于DN150,并且流速还取的2.5。我是不是理解错了?太大了,感觉有点不可思议。
储罐的消防总用水量包括室外灭火、冷却水量吗?具体怎算? 假如算出的水量稍小于厂区内需水量最大的一座建筑物(火灾延续时间2h),那消防水池按哪个用水量、哪个火灾延续时间计算?
保证初期火灾消防用水的几种方式:1,屋顶水箱或屋顶水箱+稳压泵;2,稳高压系统(上海做法);3,接市政常高压(要求市政压力至少到屋顶);4,气压罐+空压机;5,隔膜气压罐。以上方式前三种可以选择的话为优,第四种实在没办法的时候可以用,第5中强烈不推荐,少爷做法,无脑或脑残
做消防 和喷淋的时候需要知道哪些条件 能否分别说一下?根据建筑设计防火规范 多层根据 耐火等级 建筑高度 建筑体积和24米界限确定 ;根据高层建筑设计防火规范高层是根据几类建筑和50米界限确定消火栓用水量; 是不是还有其他的条件呢?一栋建筑是否需要布置喷淋 根据哪些条件确定 还是根据规范附录A里的那个表格确定?麻烦高手指点一下。
有老建筑(二类高层),需要对商场部份进行消防整改,1-3层为商场面积共约8000平米,3层商场高度为11米。楼上有5层住宅。请教:1.喷淋和室内消火栓的用水量分别是多少?如何计算?2.一般这类的商业,需要设置多大的水池能满足规范要求?
负一层为地下室,有54个车位,建筑面积2912平方米,一二层为小区门诊,每层建筑面积1200平方米,三四五都是住宅,每层建筑面积1100平方米,层高都是2.95,总建筑为5层,建筑高度14.750米
手头上有一个项目,是一间厂的,主要是仓库,有一个地下常流水池,业主要求所有埋地的管道用塑料管,并接市政水,生活用水和消防同一管道,这样的规划可行吗?求大虾指导。