老式消火栓泵在自动状态,接到报警信号就立即启动,如属误报或消火栓未开启则无处泄压对泵体体和管道都非常不利,请问有何解决方法
各为老大,现在做的工程设计院设计的消火栓泵为变频泵,业主也采购安装了.有两个问题:1.有没有规范说明消防泵不允许用变频泵啊?2.由于变频泵的一直运行导致,每个消火栓按钮的起泵灯都是亮的.消防验收有麻烦.请熟悉的同行指点一二
碰到一个高层建筑,消火栓系统分为高区和低区,做水的人说消火栓泵的启动要求如下:1,低区消火栓报警时,启动低区消火栓泵2,高区消火栓报警时,先启动低区消火栓泵,然后再启动高区消火栓泵(30s内)消火栓按钮要求是直接启动泵的,那么上面这种情况怎么解决,请大家说说看,谢谢!
(4)当进水为支状,消防用水量大于25,消防水池的保护半径大于150m时,由于它已经超过了消防车的保护半径,所以不论消防用水量大小,皆应设完善的室外消防管网及消防加压泵。如图所示。请问:消防水泵如何控制其开启,如果放在地下室、地下车库就不太可能手动开启。
我在设计中需要设置室外消火栓加压泵时,总是有这么一个疑问:室内消火栓加压泵是按消火栓的按钮就启动了,那室外消火栓泵是在什么情况下启动的,是自动启动还是人工启动?还有是怎样启动的?
一个项目,消火栓主泵压力为0.6Mpa,泡沫喷淋泵的压力为0.8Mpa,设置有18m³屋顶水箱,稳压泵级缓冲罐设置在泵房内,消火栓系统和泡沫喷淋系统的能共用一个稳压泵吗???
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
想问下 室外消火栓泵的设置原则。 我现在有一个工程,市政一路供水,厂区内成环。消防水池中贮存室外消防用水量,这时候用设计室外消火栓泵吗?市政的水量、水压满足本工程的需求。请问,该不该设置室外消火栓泵。
请问大家,如果一个消防水池储存了室外消防用水量,那么这个消防消防泵是怎么工作的,室内泵有压力开关来实现自动启动,那么室外泵是否也靠压力开关来启动?是不是也得有一根消火栓稳压泵接到室外消防环管上?
看到论坛上说自喷系统(也有消火栓系统)稳压泵的设置,请问,选择的依据是什么呢?是根据一个喷头的流量(1.33L/S)还是整个系统的流量呢(比如30L/S),是否稳压泵是设置在消防水箱出口以备稳压,而系统中的泵在下边(楼底设备层)。还有我做自喷时,选用中一级或者中二级时不知道怎么计算喷淋水量,是根据喷规的面积和喷水强度(喷规P10)还是其他?
多规中8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;这一条是单指水量统计,还是消火栓泵的水量?
消火栓泵末端接线消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗?,用星三角启动,我个人认为考虑启动电流要用120比较好,我的答案对吗
看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,附图看不清就看看图集吧,谢谢!
某工程为新建厂区,厂区建筑均为1-3层。水源为井水,设有生产生活消防合用水池和合用的水泵房。因生产用水量不大,设计约15L/S,生产生活水泵不能供给足够的室内外消防水量(节能的角度,该水泵不能设得过大)。故采用区域临时高压制,可以满足室内消火栓用水。厂区设有景观水池兼消防水池供消防车取水,通过适当增设取水口,可以保护全厂。厂区办公楼三层,因设置中央空调,需设置喷淋。该喷淋系统与室内消火栓系统所需水压接近,拟将喷淋泵与消火栓泵合用,消防泵流量考虑室内消火栓(15L/S)与喷淋系统(约12L/S)流量之和,选取消防泵30L/S,扬程约40米,妥否?
现有一地处偏僻场地,无市政管网,采用打井取水。有一幢四层楼,设室内销火栓,室外有一些辅助建筑,设室外消火栓,我想采用室内外合用消火栓泵,一用一备,流量为室内外用水量之和,扬程为较大的那个。室内外都采用消防环状管网,设屋顶水箱。请问可行吗?实际工程中我这样的情况很多。
请熟悉安装的朋友解答哈1、是不是需要增加压力开关、流量开关的信号线直接接到控制箱2、上述信号线和消控室来的启泵线是不是同时并接在控制箱上同一触点。3、如果一个项目已按旧规(消火栓直接启泵)做并验收,后增加一部分新的,需要按新规做。可不可以就将新的一部分消火栓按钮线直接接到消控室就可以了。
消防设备操作工作程序 A消防报警 a系统自检:进行相关操作。
自喷泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1备,这个我知道,可是要求自动轮换,这个的话,标准图集D303-3上面也没有啊,怎么实现?有图纸吗
我对什么情况设置室外消火栓泵,总是搞不明白?还有,规范上说可以将室外消防水量存储于室内消防水池内,如果不设置室外消火栓泵的话,又怎样才能供给室外消火栓用呢?想请各位前辈指点
本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!