我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
两个消防管道这样连接是为什么?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢
一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
最近刚接触到水喷淋的消防预算,图纸中没有明确标明喷淋和消火栓管道的标高,请问各位大哥,如果按常规的做法的话,喷淋和消火栓的管道应该距离屋顶多少??
小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
按现行国家规范要求>DN100管道连接必须采用卡箍连接,而在给排水杂志上说:镀锌管滚槽后局部使用寿命和镀锌管电焊连接的使用寿命相差不大,那现行规范为什么要强制采用卡箍连接,请各位赐教。
最近我们接到一个项目,要对大楼内的水管进行改造,其中有一段管子要加开三通。由于这是商场改造,我们只能在夜间施工,第二天又要继续供水,我想请教一下,有什么好的保全措施。
《建筑设计防火规范》GB50016—20068.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。不知道这些在哪有规范依据!
请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!
一厂区围墙离征地红线有3米距离,但围墙离厂房距离太近了。室外消防管会影响厂房基础,是否可以将消防管布到围墙外面,毕竟围墙和征地红线有3米距离。望个位指点,谢谢
请教一个问题:当工作压力在1.0Mpa~1.6Mpa范围内时,应选用加厚的镀锌焊接钢管,此规定出自哪个规范,求知者告知