百级洁净室要改造做消防,消防支队要求增加自动报警及防排烟系统,不知道设计方案,以什么型式布置这些设备,大家给给意见:)
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
比如:5立方 151790.5立方 7585975.0微米 432.0微米 921.0微米 2220.7微米 8750.5微米 21490.3微米 7276时间:1分钟工程是按100K级做的
各位高手,想问下大家怎样算洁净室消防排烟风量的? 丙类厂房大于300m2,内走廊大于20m,无自然排风的需做消防排烟;洁净厂房设计规范又要求:洁净走廊内需做消防排烟,现在有个问题:1、假如一个100m2的洁净室工程,到底要不要做消防排烟呢?2、倘若要做,各位是怎么算排烟风量的呢? 排烟风量=面积x60 CMH, 这个面积怎么取啊(是仅取走廊面积?还是取整个洁净区的面积),是乘以60m3/h,还是120m3/h?不是很熟手,彷徨中,请各位高手指点下。最好有个案例 哈哈……
洁净室工程在设计、建造和验收投入使用后,为确保洁净室使用过程中始终能保持规定的空气洁净度等级和综合性能参数要求,或者是由于洁净室投入使用后的维护管理不当或洁净室工作人员误操作以及净化空调系统长期运转使空气过滤器性能变化,或者是洁净室周围 环境的突发变化如因房屋拆迁、洁净室内生产工艺调整、突出性大气尘污染甚至抄尘暴的侵袭等各类因素,会影响洁净室的性能参数,所以投入运行后的洁净室的日常监测和定期的综 合性能检测是十分必要的重要工作,通过检测以认证洁净室的综合性能是否符合设计要求或产品生产所必须的综合性能参数要求。 洁净室的定期综合性能检测目的是通过对空气洁净度等级等方面的监测、记录,需掌握以下内容。-确定正常运行-掌握能量使用情况-发现异常现象并维修-查明发生污柬问题的原因,弄清楚有关数据-产品质量相关的资料-洁净室的缺点(运行上的缺点等)洁净室的认证程序如下 。(1)自业主委托专门检测认证单位承担洁净室的认证工作 。委托可以是一 次性的也可以是阶段性的,比如一年的委托合约,在双方的合约中应
假设一个1000平方的洁净室,总的制冷量是300KW,其中假设室内负荷去120W/m2,若新风负荷为90KW,再热量为90KW。现在假设这个厂房增加了几台发热设备,使室内负荷达到了150W/m2,那么,是否会使新风负荷不变,再热量减少?
洁净室属于一个洁净空间,对于生产、医药等皆有促进作用。经过几十年的发展,洁净技术日新月异,洁净室工程日益规范,逐渐形成了一些行业的通行准则。 针对洁净室建设会遵循以下六大设计步骤。 一、收集洁净室设计所需参数资料 洁净车间洁净室方案、生产规模、生产方法与生产工艺、原辅料及中间产品技术规格、成品包装形式与规格、建设规模、用地情况以及建设方洁净室项目的面积、温湿度与洁净度要求等。 二、初步确定净化车间面积和结构形式 根据生产产品品种、规模及建设规模初步确定净化无尘车间应设置的功能间(牛产区、辅助区),再结合厂总体现划情况确定净化无尘车间大致建筑面积、结构形式或建筑层数。
经常看到图纸上风量平衡表内有压差风量值,但不知道是怎么计算出来的,比如一个房间送风量是700,回风量是680,压差风量值是200,那么这个值是怎么得出来的呢?
随着科技的进步 生产的电子配件可以说是越来越精密 也越来越小因此现在的电子厂家 都会要求做个洁净室 十万级 万级 甚至千级一般规划十万级居多 但这些厂家都会要求造价要便宜所以想跟大家讨论下 十万级能达到要求的低廉造价
空调设计手册中的人员在不同温度和劳动强度下的热湿负荷是相对于普通情况下,而对于洁净室内的人员,由于穿着密封性很好的洁净服,散热以及散湿问题如何考虑呢,是否也可以按照手册中的数值?
洁净室设计时,要保持5~10PA的正压值,有没有公式计算正压值?按照经验又该怎样计算?在施工过程中怎么做才能保持这个正压值?求教~!~
我在设计时经常遇到有些客户对自己洁净室布局都不清楚,我同样也不知道各种不同功能房间到底需如何分隔开来.希望有心人能给予意见!
一个洁净度问题:千级的洁净室,宽度17米,采用单侧回风,能否保证洁净度,吊顶高3米。换气次数取60次/h。机加工厂房。
我这有5个低温室(2-8度),现想改造成3个万级、2个10万级的洁净低温室,低温处理装置已有(风冷机组+冷风机),湿度不考虑。低温室面积很小,根据体积和换气次数所需风量为1000-1500m3/h。另低温室结构为彩钢板,其周围为洁净厂房。我现在有2个想法:1.在低温室顶板夹层上安装空调箱,带初中效,房间内安装高效风口和回风口;2.顶板安装FFu,室内加回风口。请问哪个方案好点,还有没有更好更简单的方案??谢谢[ 本帖最后由 ljy521521 于 2008-11-10 13:28 编辑 ]
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)最终把单位冷指标搞那么大? 如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]
生物洁净室的消毒与灭菌
最近老是在想一个问题,规范上有说:洁净区与普通区应维持不小于10PA的压力,不能级别的洁净区之间也要维持不小于PA的压力,请问一下,这在设计中如何作到的呢?
初次接触净化空调,向各位大侠请教几个问题:21平方米3米高的万级洁净室,外加8平方米的前室。总送风量2400m3/h,新风量300m3/h。问一:前室是否也需万级?问二:室内无排风,新风量只考虑正压和漏风量,人员需新风很小,是否可以不设余压阀?问三:21平方米房间只设一个高效风口和一个下回风口,可行吗?问四:采用直膨式屋顶净化恒温恒湿机组,新风不预处理,和回风混合后进行过滤和热湿处理,可以吗?
净化工程网的小编为您介绍洁净室传递窗的工作原理 传递窗是一种洁净室的辅助设备,主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递,以减少洁净室的开门次数,把对洁净室的污染降低到最低程度。传递窗采用不锈钢板制作,平整光洁。双门互为连锁,有效阻止交叉污染,设有电子或机械连锁装置,并配置紫外线杀菌灯。工作原理:⒈机械互锁装置:内部用机械的形式来实现联锁,当一扇门打开时,另一扇门就无法打开,必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。⒉电子互锁装置:内部采用集成电路、电磁锁、控制面板、指示灯等实现联锁,当其中一扇门打开时,另一扇的开门指示灯不亮,告知这门不能打开,同时电磁锁动作实现联锁。当该门关闭时,另一扇的电磁锁开始工作,同时指示灯会发亮,表示另一扇门可以打开。 转载请注明: 净化工程网cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站