今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.
请教:消防管材可使用的有哪几种?今天有甲方问我是不是可以用PP-R管作为消防管材,如果可以的话,那它的压力等级需要多少才能满足要求。热镀锌焊接钢管是否还可以作为消防管材。顺便再问下,室外供水管管材常选用哪些?恳请各位能给个解释,谢谢!
请教:消防管材可使用的有哪几种?今天有甲方问我是不是可以用PP-R管作为消防管材,如果可以的话,那它的压力等级需要多少才能满足要求。热镀锌焊接钢管是否还可以作为消防管材。顺便再问下,室外供水管管材常选用哪些?恳请各位能给个解释,谢谢!
各位前辈现在最常用的管材是什么?图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MPDN150如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济谢谢大家
消火栓试验压力根据系统工作压力,小于等于1.0Mpa的,试验压力为1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系统工作压力加0.4Mpa。那么至少试验压力是1.4Mpa。选择消火栓环网架空管材的时候,需要考虑1.4Mpa的试压吗,小于等于1.2Mpa的采用热浸锌镀锌钢管,大于1.2Mpa的则采用热浸锌镀锌加厚钢管,或者热浸镀锌无缝钢管。大于1.6Mpa则采用热浸镀锌无缝钢管。 一般消火栓怎么选择管材,需要考虑试验压力吗,工作压力没这么大的,用普通的热浸锌镀锌钢管吗(消防管道:采用内外热浸锌镀锌钢管,管道配件及阀门压力等级分别为1.2Mpa,),还是说用1.6Mpa的加厚钢管或无缝的。。
某消防安装工程,我要求施工单位进行管材和阀门抽样送检,可是施工单位负责人说:“不用送检啊,都有合格证的嘛,我们搞过好多工程都不用送检的。”请问消防管材和阀门送检有什么规定?
消防用镀锌钢管,知道有丝扣连接,卡箍连接,法兰连接,焊接等常见的连接方式,那么用哪一种连接方式综合考虑是最好的,望达人或搞施工的水友解答,谢谢!
现在在做一个污水处理厂,对于消防生活共用的管道用的管材有些吃不准,厂里的楼层不高,最高也只有三层,这样的压力情况可不可以用UPVC塑料管?
1.建筑内部的消防管用内外壁热浸镀锌钢管好还是用钢塑管好? 室内埋地的那部分呢?和架空敷设时用同样的管材,外壁做石油沥青防腐?还是用球墨铸铁管?2.小区的埋地消防管各位用的是球墨铸铁管,钢塑管,还是镀锌钢管? 用钢塑管和镀锌钢管要用沟槽或法兰连接,连接处是否要做井? 球墨铸铁管承插连接,连接处不用做井,小区的消防管网是不是应该用球墨铸铁管好些?
各位同行,厂区或者小区的室外埋地消防管网采用何种管材比较好,本人一直使用的是球墨铸铁管,虽然施工比较烦,做得不好会漏水,但是相对来说防腐是没啥问题,漏水的话可以经过试压来维修,一次性投资稍大,最近好多甲方要求用PE管材,但消防部门不知是否认可,一直没敢使用。本人在江苏地区,希望各位同仁踊跃发言,取长补短。
请教各位大神,室内消防系统到底用什么管材合理?黑铁管?白铁管(内外热镀锌)?铸铁管?消防用塑料管? 那位大神能讲讲一、二吗
大家室外消防加压管网都用什么管材啊?热镀锌钢管,如果直埋,容易生锈,PE管,规范现在又不让用了,让用钢丝网龙骨的,我目前还没有见过这种钢丝网龙骨的,球墨铸铁管吧,造价太高。
最近几节课,不惑老师用图文并茂的形式,生动讲解了室内外消防给水系统,同学们对消防给水系统的主要构成、系统的类型以及室内外消火栓的工作原理已经有了初步的了解。本章节里涉及到很多消防供水系统常用管材及附件,为助于大家能更好的理解记忆,对其分门别类进行了总结。一、常用管材消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其对安装场所和安装形式有严格限制。1.球墨铸铁管球墨铸铁管主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道、消火栓系统的埋地管道。消防工程常用球墨铸铁管管材的规格为DN40~DN250。2.焊接钢管消防给水系统用焊接钢管可分为普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管两种。(1)普通焊接钢管适用于消火栓给水系统的埋地管道;自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报
一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。
室内消防管材可以用塑料管吗?
最近总接到现场的料单,请我们技术确认,但料单上的管道壁厚总是小于《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2001中普通钢管的要求:例如:焊接钢管DN65 壁厚3.5 规范要求4焊接钢管DN100 壁厚3.75 规范要求4这样不照规范来,并给他们签字有问题吗?
请教各位同仁:1、高规及其他规范中对消防管道材质有何要求? 2、卡箍连接使用范围? 3、自喷淋湿式系统设计及验收要求?多谢!
关于消防系统管材的要求在技术措施03、09的7.5.1中有所明确!包括根据我10多年的施工及技术管理的经验下来,现在到有所疑惑了?1、以前的做法一般按管径,DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管;一般设计院(包括省院)也是这么选的!2、现在碰到一个项目设计没有明确,经交流后,意思是根据09技术措施7.5.3选用,即根据系统压力来选:P>1.0MP采用普通镀锌钢管,1.0<;P<1.6采用加厚镀锌钢管,P>1.6采用无缝钢管3.经与省院的该专业设计师沟通,对技术措施解释为:该条主要这对以前采用的报警阀局部附件承压达不到要求及系统分压更加均匀,并非正对选材!且省院的出图皆统一明确为:DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管,作为传统一样,无任何异议。后又与其他设计院同行沟通技术措施的7.5.1中的3是否作为其设计的选材依据,答案说是的!4、涉及到的内容:如我一个项目高度在90米左右,本来工作压力在1.0~1.6之间,那按技术措施,我可以全部选镀锌钢管加厚就
请问从泵房出来的高压消防管,室外埋地采用什么管材??若采用无缝钢管防腐如何处理?若采用给水铸铁管可否?给水铸铁管的最大承压是多少??