  • 有关消防工程的一些问题。

    朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。

  • 关于消防工程的一些问题

    问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了

  • 新手:一工程能否如此消防报建??

    楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。

  • 注册消防工程师 习题讲解

    1.避难间: 强条:8.5.1避难走道的前室及避难层(间) 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗(怎么理解?既然是防火窗就不能做自然通风口)。 5.5.32条住宅建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;(其实就是放宽的避难间,不需要暖通专业做什么,已有外窗了,再说也不叫避难间) 2.楼梯间: (1)封闭楼梯间:自然排烟时开窗面积不低于中庭的要求:5%。这个没条文支持,但也

  • 一级消防工程师 学习建议

    教材与规范 教材三本,《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》、《消防安全案例分析》, 必须配备。 重要的规范和配套图示建议配备: 1 、范 建筑设计防火规范 GB50016-2014 2 、示 建筑设计防火规范图示 13J811-1 改(2015 年修改版) 3 、范 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4 、示 火灾自动报警系统设计规范图示 14X505-1 5 、范 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 6 、示 消防给水及消火栓系统技术规范图示 15S909 7 、 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 以上规范必须进行精读,条文正文和条文说明相对照,并对照相关的图示进行理解,考试重 点核心内容。其中建筑设计防火规范的第 4 章的“甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可

  • 2015年注册 消防 工程师考试大纲

    注册消防工程师考试大纲,请各位查收!

  • 北京建设工程消防设计备案表 怎么填???????

    我们公司主要做的是KFC 必胜客等快餐店 的消防系统 一般都在大厦 或商场的内部 在 建设工程消防设计备案表里 有一栏工程基本概况 里面需要填的是建筑物的高度 层数 面积请问各位大虾 这个高度 层数 面积 是指的是大厦或商场的 还是 KFC 必胜客的?

  • DBJT27-130-12 新12S6消防工程图集

    DBJT27-130-12 新12S6消防工程图集

  • 注册消防工程师 从人民的名义来判别罪责!

    案例: 赵文革领导工人护厂队与拆迁队对峙时(共300余人),在正在生产的大风厂区油库旁,开挖2m宽壕沟并浇上汽油,使用火把威胁政府,阻止拆迁,达康书记及消防局局长均命令其马上熄灭,并对现场进行疏散,赵执意不肯,并不让工人们撤退。5分钟后,其不小心将火把的火星溅落在泼了汽油的麻包上,引发大火,造成28人重伤,则赵文革构成何罪()

  • 消防工程师-消防考点免 费直播

    在准备报考一级注册消防工程师? 苦于没有老师引导? 复习更不知道从哪入手? 来鸭题库消防工程师 给你免费的40场名师直播课鸭题库消防工程师40场直播 直播时间:从5月23号开始,鸭题库会每月定期推出直播课程,一共40场直播,陪伴你到一消考试结束。 直播地点:鸭题库消防工程师微信公众号

  • 安装算量业务知识 | 消防工程

    在安装算量软件操作应用中,为了让大家更熟悉安装算量的理论知识,鹏业软件为各位造价朋友们整理了安装算量业务知识消防工程专业。 (一)消防工程组成 1. 自动喷水灭火系统 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、末端试水装置等组件,以及管道、供水设施组成,在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 湿式系统 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水闭式系统。 干式系统 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。 预作用系统 准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启报警阀后,转化为湿式系统。 预作用系统工作原理: 一旦发生火灾,安装在保护区的感温、

  • 关于已建工程的消防改造

    一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?

  • 消防工程这个专业学什么

    消防工程专业消防工程培养适应21世纪消防事业需要,德、智、体、美全面发展,基础扎实,知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神,具备掌握火灾科学的基本理论,掌握工业产品及其生产过程和各类设施、设备的消防安全技术与工程方法,掌握消防法规、防灭火工程技术、火灾调查和灭火救援等方面的知识和能力,能在大专院校、科研设计院所、企事业单位消防部门和公安消防部队从事与消防有关的教学、科研和工程设计、消防管理、火灾调查和组织指挥等方面工作的高级专门人才。基本要求热爱社会主义祖国,有为国家富强与民族振兴而奋斗的理想和责任感,具有良好的思想道德、敬业精神和健康的人生态度;具有科学严谨、求真务实的工作作风。掌握较系统的基础科学理论,较宽厚的专业技术理论和较扎实的专业知识,具有本专业所必需的制图、运算、实验、测试及基本工艺技术技能,较强的计算机应用管理能力及新工艺、新技术研究与开发的初步能力。基本掌握一门外语,能比较顺利地阅读本专业的外文书刊,具有较强的外语听、说、读、写能力。具有能适应艰苦环境和胜任艰巨工作的能力,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣职责。

  • 91SB1-1(2005) 暖气工程

    本帖最后由 我是你的暖气片 于 2016-3-18 14:26 编辑 91SB1-1(2005) 暖气工程

  • 工程测量 工资多少才合适呢???

    工程测量 工资多少才合适呢???我现在给一私人老板做,主要是工业园的开发(三通一平),工资3000元/月.活不是很多,就是老板见不得你闲着,光边界线才开工3个月就放了4次了,有的地方都放了5,6次了.其它时间就是抄个平,不用做资料,下雨不做事.我以前是做路桥的.现在是在广东省清远.工资算不算可以呢?想知道,各位前辈同行们的看法!谢谢!