请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备),2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备。设备总容量是277kW,计算电流524A 采用低压220/380V进线请问选用什么样的进线电缆呀,电缆截面多大?谢谢
请教大家一个问题:对于非消防的一级和二级负荷,电缆是用普通的呢还是用耐火的呢?它的敷设是用耐火桥架呢还是普通桥架?如果用耐火桥架,能不能和消防耐火桥架在一起敷设呢?如果用普通桥架,那他的重要性,完全只是从供电上保证了(双路供电),线路敷设上没有体现出他得重要性哦?请高手帮解答一下吧!小弟谢谢了!
各位好,最近有两个问题困扰小弟,希望得到大神的解答。 一、根据新火规GB50016的10.1.10 1条:消防配电线路应满足火宅时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采用防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。 二、根据新火规GB50016的10.1.10 3条:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需要敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 问题一:如果敷设在桥架(托盘式或者梯式)上,消防电缆是否要与非消防电缆分开走不同的桥架? 问题二:一般的阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电缆还能直接敷设在普通桥架(托盘式或者梯式)上吗?是否要穿金属导管或者封闭式金属槽盒?矿物绝缘电缆是否可以直接明敷在普通桥架(托盘式或者梯式)上? 希望得到大家的解答 谢谢!!
大家好 我是一个菜鸟想咨询一下有关消防电缆用线的问题使用A还是B?到底单根电线 还是加上护套的电缆[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 编辑 ]
本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。
1:民规13.10.4中 规定了 火灾自动报警等级不同的时候消防设备供电电缆的选型要求,,问题来了 当 火灾自动报警等级 都达不到二级标准的时候,怎么样选择消防设备的 导线形式,,是一定要耐火吗?2:民规13.10.5 第三条 用有机绝缘电缆 采用明敷的时候只需穿金属钢管外加防火涂料,,諳敷的时候反而要钢管外加敷设在不燃烧体内 且要30MM。。感觉諳敷的要求比明敷还要高很多啊。
消防弱电电线电缆国标下差多少为合格,有规范要求吗?比如zr_rvs2*1.5的电线下差多少为合格,在哪能查出规范要求!
民规13.10.4条规定的报警系统对象分级在新火规中没有了 现在这个配电电缆的选择怎么定??13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆; 2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆; 3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆; 4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
有网友在昌晖仪表官网提问:一类高层建筑上使用的消防电线电缆该选WDZAN、WDZBN还是WDZCN? 这个涉及到电线电缆的燃烧等级,查《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。WDZN是低烟无卤阻燃耐火电线电缆,阻燃电线电缆分为四个级别:A级、B级、C级和D级阻燃。其中A级最好,D级最差。 《电力工程电缆设计规范》第7.0. 9条规定:耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所时,其耐火性应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的A类耐火电缆。除上述情况外且为少量电缆配置时,可采用符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法 第1部分:总则》GB/T 12666.1中的B类耐火电缆。
关于电缆夹层灭火系统,火规中规定采用自动喷水.对于该防护区,气体与水消防灭火系统各有利弊:气体灭火系统初期投资较大、贮存设施占地相对较大,但对电缆无损害,火灾后只需对烧坏部分作局部更换即可使用;而水消防系统简便且投资少,但因该电缆夹层下通常是配电装置室或是其它电气设备间而对防水有特殊要求,因此在作水消防系统高空的同时需对楼面作防水处理并作好排水设计。另外火灾扑灭后,电缆的受损部位因其绝缘性能降低而需拆换整根电缆,加大了费用。当集控楼(单元控制楼)内的控制室、电子设备间、计算机房.等均采用气体灭火系统,并采用组织分配应用方式后,因气体用量是以最大封闭空间这个保护分区的计算值作为整个分区的设计用量,电缆夹层又能通过一定的工程措施隔成几个保护分区,并使每个保护分区的休积不足以超过其它保护区域体积时,电厂气体灭火系统的初期投资及贮存设施并不会因电缆夹层采用气体灭火系统型式而增加太多的费用。
我手上有个项目,电气包将380V电压送至泵房水泵控制柜内,控制柜至水泵的那段控制电缆得由我来设计我以前只设计消防报警系统,没设计过强电线路,不知如何下手恳请高手指点!感激不尽!
1kV以下电缆和消防水管共沟敷设距离电力工程电缆设计规范上最小是150mm,但其他规范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小间距吗?希望大家给点建议
根据《建筑防火规范》10.1.10第3 条 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 如果在电井内,消防电缆和非消防电缆分桥架且敷设在电井两侧,消防桥架采用耐火型槽式桥架,是否还采用矿物绝缘电缆?
厂房电缆层消防平面布置图
厂区内几个厂房内的消防线路全部引至门卫的火灾报警控制器, 在室外敷设方式为电缆沟内敷设,那么消防电话、广播和其他线路混在一起放可以吗,还是要采取其他措施?
请问消防用电电缆与普通电缆能否共桥架敷设,如顶层消防电梯电缆和各楼层铺通电缆能否共敷,如果不行,怎么处理阿,电梯,稳压泵单独埋墙上去,还是咋办
我们的消防控制用400M的电缆被做景观的挖断了一处,甲方协调意见是焊接。我们担心会留下麻烦,请教按照什么规范(规程)进行焊接和防水处理后能够保证工程质量?谢谢提供经验介绍。