1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙
当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头, 1983年东某宾馆礼堂火灾,就是韵味吊顶内电线故障期货,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场,由于吊顶内电器线路超负荷运转,开始时阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15minneu成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。时候州消防局长感叹地说:“这样的蔓延速度,及时当时有消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑再设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。
火灾自动报警及消防联动系统布线与配管
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
火灾自动报警系统与消防设备联动系统的配合
现有一个底下车库的消防喷淋系统,当把它全部开启后再关闭会出现严重的水锤现象。请问一下会有哪几种原因造成这种现象?以及有哪些解决方法? 谢谢!
我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习
是不是每个节点机相当于一个网络控制器,连接前端的温感、烟感和控制器。每个节点机在总线上是同级别的吗?那消防报警监视用的面板和电脑是和哪个节点机连接?
随着电视监控系统技术的发展,可靠性、实用性大大增强,普及率愈加广泛,那么,1、消防自动报警系统是否需要与电视监控系统联动?2、联动会影响消防自动报警系统的可靠性吗?3、应该如何联动?4、需要如何规范联动接口?
《建规》第8.5.1.4条讲到,任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览建筑、商店、旅馆建筑,应设置自动喷水灭火系统。如果在1栋6层共6000平方米(即每层1000平方米)的建筑的第五、六层共2000平方米做的旅馆,要不要设置自动喷水灭火系统??
检测方案 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。
现有一个底下车库的消防喷淋系统,当把它全部开启后再关闭会出现严重的水锤现象。 请问一下会有哪几种原因造成这种现象?以及有哪些解决方法? 谢谢!
有个问题困惑了我好久:设了消防自动报警系统是否必须设自动喷淋系统,审图的高高有说不一定,也有说必须,消防部门说必须设,现在咨询一下各位水友,望不吝赐教!
宝安体育中心消防自动报警系统 2005-11-10 一、 总 论1.1 工程概述宝安体育中心是规模庞大、设施齐全、技术先进的现代化建筑。她将集承办国内、国际大型展览、会议、演出,以及进行传媒、演播为一体。1.2 工程范围本FAS系统的工程范围包括:对各部分进行全自动实时火灾监测和报警。此外,系统可自动完成系统故障诊断以及火灾状况下的设计要求的消防联动操作。二、 系 统 说 明2.1 概述对于大厦而言,设置一套先进的、大型"集中-分散型"(以下简称集散型)自动火灾报警控制系统是必要的。不仅可以充分保证防火安全,而且便于收集数据,利于管理的完善。自动火灾探测控制报警系统必须具备有"可再生网络"之功能。所谓再生网络系统,是指在主机或通讯线路发生故障时,系统能够自动构成新的网络(子网络),以保证系统最大限度地正常工作,从而大大提高系统的可靠性。本工程采用的SIMPLEX4120网络系统完全能满足上述要求。本工程采用获美国专利技术的T
本标准适用于建筑物内消防自动报警系统安装工程。
发一个“火灾自动报警及联动系统相关问题”,供大家参考!
有一会所,地下一层970平方米有室内消防泵,室外消防泵,室外消防用水量小于25L/S,一层970平方米有男浴室和其他房间,二层423平方米有女浴室及其他房间,三层360平方米为休闲(棋牌室,阅览室等)本人查了《建筑防火设计规范》《火灾自动报警设计规范》均不需要消防自动报警系统设计。但有专家要求消防设计,请同行们帮助指点一下。到底需不需要。
相关热门专题