1、火灾自动报警系统是2点确认火灾,还是2类确认火灾。有没有具体的规范要求?2、在一个区域,有可能产生可燃气体,可是排风管路上的防火阀没有联动,有没有具体的规范说明?自己找了半天没有找到相关说明,我和我的小伙伴拜托伙伴们帮帮忙
火灾自动报警及消防联动系统布线与配管
当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头, 1983年东某宾馆礼堂火灾,就是韵味吊顶内电线故障期货,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场,由于吊顶内电器线路超负荷运转,开始时阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15minneu成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。时候州消防局长感叹地说:“这样的蔓延速度,及时当时有消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑再设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
火灾自动报警系统与消防设备联动系统的配合
请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
消防联动系统及其控制系统 有助于大家学习
检测方案 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。
是不是每个节点机相当于一个网络控制器,连接前端的温感、烟感和控制器。每个节点机在总线上是同级别的吗?那消防报警监视用的面板和电脑是和哪个节点机连接?
随着电视监控系统技术的发展,可靠性、实用性大大增强,普及率愈加广泛,那么,1、消防自动报警系统是否需要与电视监控系统联动?2、联动会影响消防自动报警系统的可靠性吗?3、应该如何联动?4、需要如何规范联动接口?
《建规》第8.5.1.4条讲到,任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览建筑、商店、旅馆建筑,应设置自动喷水灭火系统。如果在1栋6层共6000平方米(即每层1000平方米)的建筑的第五、六层共2000平方米做的旅馆,要不要设置自动喷水灭火系统??
现有一个底下车库的消防喷淋系统,当把它全部开启后再关闭会出现严重的水锤现象。请问一下会有哪几种原因造成这种现象?以及有哪些解决方法? 谢谢!
我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
有个问题困惑了我好久:设了消防自动报警系统是否必须设自动喷淋系统,审图的高高有说不一定,也有说必须,消防部门说必须设,现在咨询一下各位水友,望不吝赐教!
宝安体育中心消防自动报警系统 2005-11-10 一、 总 论1.1 工程概述宝安体育中心是规模庞大、设施齐全、技术先进的现代化建筑。她将集承办国内、国际大型展览、会议、演出,以及进行传媒、演播为一体。1.2 工程范围本FAS系统的工程范围包括:对各部分进行全自动实时火灾监测和报警。此外,系统可自动完成系统故障诊断以及火灾状况下的设计要求的消防联动操作。二、 系 统 说 明2.1 概述对于大厦而言,设置一套先进的、大型"集中-分散型"(以下简称集散型)自动火灾报警控制系统是必要的。不仅可以充分保证防火安全,而且便于收集数据,利于管理的完善。自动火灾探测控制报警系统必须具备有"可再生网络"之功能。所谓再生网络系统,是指在主机或通讯线路发生故障时,系统能够自动构成新的网络(子网络),以保证系统最大限度地正常工作,从而大大提高系统的可靠性。本工程采用的SIMPLEX4120网络系统完全能满足上述要求。本工程采用获美国专利技术的T
兄弟们,小弟初来咋到,多多关照,小弟遇到辣手小问题,在沟槽卡箍在打压时少数渗水,应该怎么办,除更换管件之外还有什么办法没有?施工时如何避免沟槽配件渗水[实际小经验唯佳]?
做消防设计时经常都会碰到要不要做消防自动报警的情况,我的做法是按照《建规》、《高规》及《民规》上的要求确定到底做不做,然后再按照《自动报警设计规范》上的要求进行具体的设计。不知大家是怎么做的?请多多指教!
急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区? 2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
火灾自动报警消防联动控制系统随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭火过程中的重要作用,它越来越被广大电气设计工作者所关注。现谈一下自己对消防联动控制系统设计的一些粗浅的见解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按钮直接起动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规定》GB50045-95(以下简称《高规》)第7。4。6。7条规定:“临时高压供水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。”由此看来,设置在消火栓箱内的消火栓按钮应具有直接起动消防水泵的动能。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起动回路中,因为,《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》
相关热门专题