目前我公司消防泵房为室外地下泵房,每到雨季下面潮湿、闷热。控制柜经常坏。能否把控制柜移到主楼的地下室(距离60米远)谢谢!
问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?
请问37KW消防泵控制柜,元件该如何选型?两个柜子,一个控制2台37KW的喷淋泵(一用一备),一个控制15KW的消防泵(也是一用一备)。都是星三角启动,请问双电源装置,断路器,主接触器,星接触器,角接触器,热继电器,以及一次回路线缆,该如何选型?另外我还想问下, 星启动 时电机的转动方向,和转 角运行 时电机的运行方向有没有可能发生冲突?比如星启动时是顺时针,换 角 后,却是逆时针。这样后果就很严重了。我是新手,不太懂。如果有这种可能,应该怎样避免? 非常感谢能有热心网友作答!
请问 在红线右边贴白色圆标签的按钮叫什么名称?它的作用是什么? 谢谢!
上午去一项目检修消防泵房排污泵,首先看到电源灯不亮,经万用表测进线没电。找工程部问题总控电源在哪。对方说不知道,然后两个地下车库转了一大圈也没找到这台排污泵的控制电源。后来我想不会是放到消防控制柜里了,打开喷淋泵控制柜一看里面还有个空开上面写着排污控制,但开关是开着的。用万用表一测还是没电 。仔细一看,双电源控制备用指示灯是亮的(喷淋,消火栓都是双电耗的)。手动启动喷淋泵没反应。再看双电源控制接触器没有吸合。追问故障原因是前几天停了一下电排污泵电源指示灯就不亮了。停电前喷淋泵是常用电源控制。 现在问题简单了,肯定是备用电源控制回路出有问题,要不就是备用电源接触器挂了。 顺着二次线路图一步一步检查,查到继电器时又纠结了,二次线路上标的1KA上找不到对应的线标,左边的继电器上标的KA1,考虑可能是贴错了标签,在KA1上果然找到一条对应的线,但另一第对应的线标的又不对了。难到标线标又装错了,而且这条线还是接在常开点。按线路图上标的1KA对应位置应该接在常闭点才对,(从这个点出去经过双电源常用接触器常闭点接到零线)。看来问题就是出在这个继电器了。断开电源把KA1的常开接点接
刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
消防控制柜是控制消防泵运行的功能柜,当然它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的,只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜,也可称之为消防泵控制柜。
控制方式上来说消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启动、直接启动、自耦降压启动、软启动。工作时机上来说消防巡检柜工作在平时火灾没有发生的时候,属于定期巡检消防水泵的工作状态,一旦发生火灾,巡检功能自动停止,消防水泵全压运行。消防控制柜工作在火灾发生时,接收消防控制中心的启动信号,启动喷淋系统及消火栓的消防水泵,达到消除和控制火情的消防目的。也就是说,消防巡检柜是消防控制柜和消防水泵在真正火灾发生时能够正常工作的保证,两者缺一不可。功能上来说消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。一般的巡检时间根据实际情况可人
01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?
现不敢启动消防泵。面对这情况要怎么处理好。
消防泵控制原理图(三用一备)。
我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!
我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!
14年消防验收新规里面要求:消防控制柜需要增加消防强起装置。但市场上并没有相关的产品规范要求,同时也没有检测报告。如何才能顺利通过消防验收,请大神指教
星三角启动一用一备消防泵 故障时可以实现互转 如果两个断路器其中一个断电怎么转换到另一个 好像要加中间继电器互锁下吧 具体怎么加 大神们指点一下 谢谢
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
一套消防稳压设备:2台稳压泵+1台稳压罐,至于控制柜是用普通的(带巡检功能)还是用变频的(带巡检功能)控制柜呢?我的理解是:既然稳压设备用了稳压罐了,就没有必要再设置变频控制柜了,因为稳压罐本身就起到一种类似变频的作用。如果用了变频控制柜那就不用再设稳压罐了。请大家指点!谢谢!
我手上有个项目,电气包将380V电压送至泵房水泵控制柜内,控制柜至水泵的那段控制电缆得由我来设计我以前只设计消防报警系统,没设计过强电线路,不知如何下手恳请高手指点!感激不尽!