我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?
可以用潜水泵做消防泵吗,规范可没有明确提出这是不行的,潜水泵保证自灌进水哦,现在网上都能搜出很多潜水消防泵了,而且用了潜水泵还用做泵房吗,
做了一个工程,开始是公寓楼,后改造成商场,四层,内设有消火栓系统及自动喷淋灭火系统,现建筑物外部没有地方,所以想在室外地坪下设消防水池,全地下式,如果设消防泵房,也只能做全地下式,这样泵房根本没办法通风,而且只能设上人孔,供人员检修,如果仅设消防水池,用潜水泵泵代替消防水泵及喷淋泵可以吗?规范上好像并没有说只能用消防泵吧!请人家给出出主意!
我是给排水设计人员,最近在做消防的时候老是遇到很多烦人的问题,比如说业主觉得花钱不想盖半地下式的泵房,或者是压根就不想盖消防泵房,他们觉得盖水池都浪费!!作为设计人员,我就想问一下,合适的时候使用自吸消防泵,或是潜水消防泵可以不可以,建规里规定了应采用自灌式吸水,但是现在在网上查一下,有很多关于自吸消防泵和潜水消防泵的信心,还有很多的检验证书,我也想使用一下,这样可以解决很多问题,可是又觉得不是很有把握!如果说规范不允许,没有人使用,那怎么会用厂家生产这种泵呢,可是规范明明让采用自灌式,这点让我很纠结!希望各位大侠帮助一下!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
由于消防水池位置较低,消防水泵房位置较高,请问:自吸泵和潜水消防泵可否用于消防供水设计?现在自吸泵和潜水消防泵已经有厂家能生产了!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
潜水泵要是能用做消防泵就可以直接安装在消防水池里,不必在做消防泵房了,但是找了很多资料都没有看到相关的规定,特请高人们指点,积极发表意见吧
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了