城市综合管线规划规范,供参考
求助,请问有关地下管线的规范、管理办法有哪些,另外一些专项规范如《给水排水管道施工及验收规范》此类的规范还有哪些?涵盖给排水、燃气、电力、热力、通信、照明、广播电视、交通信号、工业物料、公共视频监控等多个领域。
在建筑电气设计中涉及到众多管线穿管的选择,如何在满足规范的前提下,根据不同类型、规模的建筑,根据业主和施工单位的要求选择穿管管材类型?强电中,配电干线明敷设,暗敷设在墙板柱,明敷设在吊顶里,明敷设在竖井里,明敷设在吊顶里后进入房间转为暗敷设在墙板柱,照明支线暗敷设在墙板柱,弱电穿管的选择?火灾自动报警系统的穿管??
消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。 技术参数: 名称:消防专用液位显示装置 WHSE
前几日,安监站来工地检查,说工地临时用电设置不规范,总配电箱内工作零线和保护零线未同时接地连接,极易引起重大的用电安全事故,把项目经理和总监数落的一头雾水。后来在监督员的指导下,将总电箱内的N线端子和PE线端子直接进行了连接。原以为事情就这样过去了,后来甲方代表有掺合进来,要求施工、监理的电气工程师进行检查,还说监督员的做法不一定对,有可能不符合规范要求。现将接线照片传上来,各位你们工地是这样接线的吗?欢迎纠错。
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?
在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后有点矛盾 请教各位?
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
如题,碰到甲方,让我们把商业排油烟的风管穿越排烟风井我们倒是提出了各种不合理的地方,但是没在规范上找到明文规定,堵不住甲方的脑洞啊。。。
自己收集的,不是很全
朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
最新浙江省消防验收规范
根据新建筑防火规范,楼梯间等位置建筑不划分到任意一个防火分区内,消火栓规范要求消火栓设置在楼梯间等位置,那么设置在楼梯间的消火栓是否可以同时保护两边的防火分区?