标准编号 标准名称 发布部门 CJ/T 208-2005 可曲挠橡胶接头 建设部 CJ/T 3013.1-1993 给水输配专用管件--可曲挠橡胶接头 作废 GB/T 26121-2010 可曲挠橡胶接头 国家质量监督检验检疫 HCRJ 070-1999 可曲挠橡胶接头认定技术条件2000-03-01废止 HG 2289-1992 可曲挠橡胶接头1993-10-01作废 HG/T 2289-2001 可曲挠橡胶接头 国家经济贸易委员会 HJ/T 391-2007 环境保护产品技术要求 可曲挠橡胶接头
伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 伸缩接头的船用标准为CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。伸缩接头的主要材质:QT-400(球墨铸铁),Q235A(碳钢),HT20(灰铁),1Cr18Ni9Ti(不锈钢)。 伸缩接头技术要求: 1.伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20;螺栓材料为35;制动螺钉材料为2CR13;橡胶圈材料:介质为油类的丁晴橡胶I-2,介质为水用氯丁橡胶III-2。 2.除介质为油类外,其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。 3.一般状态下安装尺寸为L1,根据接头使用的目的,可行当调整L1的数值,但最大直不得超过1.5L1。
各位大侠: 兄弟急需《液压管接头标准汇编》这本书:出自机械工业标准化技术服务部出版发行资料编号为:9218本书编由机电部机械标准化研究所王长康编集
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
滚轧直螺纹钢筋连接接头标准.rar
双法兰传力接头可使用的法兰标准有:国标GB/T9115-2000、机械部标准JB82-94、化工部标准HGJ50~53-91 HG20595-97HG20617-97 、电力部标准GD0508~0509、美国标准ASME/ANSI B16.5、日标JIS/KS(5K, 10K, 16K, 20K)、德标DIN。 双法兰传力接头可使用的材质有:20#、A105、Q235A、12Cr1MoV、16MnR、15CrMo、18-8、321、304、304L、316、316L等。 双法兰传力接头与双法兰限位伸缩接头法兰可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种,一般常用有凸面(RF)、凹面(FM)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、全平面(FF)、环连接面(RJ)。
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
图纸简介: 登高场地,小区道路,植草板绿化,难得的绿化消防通道 投稿网友: zxm007 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:<
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
试压标准; 1、根据管道要求确定橡胶软连接试验压力,试验前,注水时排尽空气。橡胶接头在试验的时候环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,要采取防冻措施。 2、当橡胶接头与设备作为一个系统进行试验,橡胶软连接的试验压力等于或小于设备的试验压力时,按橡胶软连接的试验压力进行试验;当橡胶软连接试验压力大于3设备试验压力,且设备的试验压力不低于图纸压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。 3、橡胶接头的试验压力缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力。停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
Standard for the Installation of Sprinkler Systems很想求一份电子版,大家辛苦啊,有的话给我一份啊
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
双法兰传力接头各结构执行标准 1、GB4457-4460-84 机械制图 2、GB1182-1184-96 形态和位置公差 3、GB/T12465-1996 管路松套传力接头 4、GB/T17241.6-98 整体铸铁管法兰5、GB900-88 螺柱6、GB41-86 螺母 7、GB/T9876-98 给排水管道用橡胶密封胶料 8、GB/T3013-93 给水输配专用管件 9、GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 10、GB/Z343-84 热浸锌通用工艺 11、GB/T13384-92 机电产品包装通用技术条件 12、GB191 包装储运图示标志 13、GB/T13384 设备包装规程
中华人民共和国公安部 关于贯彻公共安全行业标准 加强消防监督有关问题的通知 公消[2007]226号 各省、自治区、直辖市公安消防总队: 近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下: 一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火
(最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]
消防安全疏散标志设置标准DBJ01-611-2002