首页 课程 资料 论坛
  • 柴油机消防泵的维护保养及特点

    【柴油机消防泵的特点】 1、柴油机消防泵与电动水泵的最大不同之处就是它有自己独立的供电系统—蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。 2、柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,只有消防信号来时,且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其有超低压启泵的装置时,与其配套的电动水泵控制柜,也应有超低压启泵的装置,且二者的启泵下限应有一定的压差。当然,我厂还可以根据客户的要求,设计出更适合客户需求的控制系统。

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 专供消防泵的柴油发电机容量确定

    电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?

  • 柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!

    一、柴油泵房是否必须为独立建筑?

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • !!求柴油机消防泵控制原理图

    :call: 急需消防柴油泵控制图(CAD),我只做过消防水泵控制设备,从来没接触过柴油泵,现在有个项目需要做一套——包括消防水泵(电动),柴油泵及稳压泵的控制设备。查了手头上的所有资料及图集,都无所得。:( :handshake 大家帮帮忙,谢谢。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 编辑 ]

  • 柴油消防泵做备用泵,如何配电和设置自动巡检?

    消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?

  • 请教电泵柴油泵消防泵组的负荷等级问题

    根据中国规范:“11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。”而根据国外标准若采用电泵柴油泵消防泵组,就不需要设置备用电源。而我认为也不需要,只是在火灾时不要切断此负荷的电源即可。请教各位谁有依据?谢谢

  • 消防泵软起动时柴油发电机的选择问题

    55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数?《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。

  • 消防泵组能不能柴油动力泵+电力泵组合?

    客户一个酒店,70个房间,已经由备用发电机。客户要求消防用泵和生活给水泵都是 柴油动力水泵+电力泵 组合。没有电的时候柴油泵要自动启动。感觉这样不是很科学,而市场上也很少 柴油动力泵+电力泵 组合。大家提一下意见。注:非洲那边的客户,没有相关文件限制。

  • 大家用什么消防泵样本呢

    请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢

  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动

  • 急,消防泵不能自灌怎么办?

    消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

  • 请教两个关于消防泵的问题

    水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了

  • 切线消防泵为什么不能并联?

    切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:

点击加载更多

柴油消防泵

柴油消防泵专题,为您提供柴油消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油消防泵 相关的专业交流讨论,更多柴油消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

化纤废水处理方案

消防车消防泵