首页 课程 资料 论坛
  • 消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?

    消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?

  • 消防信号线和电源线的区别

    看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?

  • 消防中的专用供电回路,如何理解?

    如题。专用的供电回路是指直接是小区的配电房母线或者低压电缆进线进线取电,这样理解对的吧?这里的专用回路的电源开关的初顶上一级就是配电房?

  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?

    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?

  • 求助消防信号穿建筑问题

    现在有4个单体A、B、C、D,A、B两个单体用连廊连接,各个单体采用区域报警控制器,在A单体内设置集中报警控制器,总消防控制室设在A单体内,A单体下面是人防,因为消防线(包括信号线、消防广播、还有其它建筑的风机直启线、消火栓线)非常多,穿越地下人防的线太多,困难比较大。是否可以这样作:其它单体的消防信号线、控制线、广播线等先进入到B单体,再从B单体内通过连廊进入到A单体的消防控制室。不知道这样可行与否,比较担心的是,B单体一旦着火,所有楼的消防信号线、控制线都有可能受损。请大家帮一下忙,出出主意。

  • 消防专用广播竟然要110V的电压?

    据同行同学说的,不知是不是所有的产品都是这样,个人理解,110V电压是危险的,消防设备都用24V电压,是为了在灭火当中保护人身安全,但是广播用110V,岂不是对人很危险?

  • 消防泵请求信号复位不了

    因为要换一家消防维保公司,所以对内部糸统做了一次全面的测试:包括消防联动糸统还有自动喷淋糸统。每个测试点都已经复位,而且消控室的主机显示屏也未发现异常。现在消防泵控制屏上的请求灯一直亮着,糸统开关只能打在手动状态。。。。

  • 这种情况采用信号阀还是闸阀

    一段报警阀后的自动喷水干管,需要穿过两个人防单元之间的隔墙,此时,这个隔墙上根据人防要求应设防爆波闸阀,现在问题来了:这两个阀门直接设闸阀,会不会误关引起自动喷水不能正常使用;若设信号阀,那么自动喷水系统设这么多信号阀是否合理,信号阀能否满足人防防爆波要求?还是采用“信号闸阀”?

  • 【求助】如何理解消防负荷“专用回路”?

    一栋三层的综合楼(旅馆),消防负荷只有一台消防电梯,室外消防用水量为20L/S,消防负荷为三级负荷。我的设计是,在消防电梯机房设一个消防电梯配电箱,然后从首层总配电箱引来专用回路(整个建筑只有一个总配电箱,各层配电总箱电源都是从这个总配电箱引来的)审图意见说我违反强条,说:“消防负荷应采用专用的供电回路”。规范条文解析:“本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。”我的理解是:该单体建筑,它的配电总箱可以理解为配电室了,从配电总箱至消防电梯机房是专用回路就满足规范了。但审图的不这么认为,难道真的为了这台消防电梯另外报一只电表吗?

  • 有关消防模块强起信号接入控制回路

    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)

  • 消防烟感信号线线径问题

    大家好:      请问大家一个问题,消防报警系统烟感的线径一般都是1.5平方的,问下1.0平方的满足使用条件吗,这个线径选择依据哪本规范,谢谢!

  • 04S204消防专用水泵选用及安装

    04S204消防专用水泵选用及安装.pdf

  • 消防设备专用回路供电问题

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

  • 问题问题:消防水池液位信号

    如果向消防水池注入水,但是阀门坏了,水会一直注入,这怎么办呀,如果给设一个高水位报警可以吗,那么这个信号应该怎么引到哪里去,怎么引啊水专业提出的要求有一个高水位报警,各位是怎么做的呢,指导一下吧谢谢

  • 消防电梯前室的消火栓是专用的吗?

    按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:

  • 室外闸阀消防控制的问题

    有人做过,消火栓控制按纽是控制启动电动闸阀的吗? 在哪里能找到控制原理图?问题一,电动闸阀安在室外阀门井里,有没有阀门上直接带控制箱(器)的?问题二,消火栓控制线路达五百米范围。用24V电源,能否接到这些控制按纽上?感谢各位帮忙

  • 消防信号线路如何防雷击

    全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?

  • 如何确定消防泵等设备的信号数

    如何确定消防泵等设备的信号数

    为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。芯数=实际信息点数+预留量。问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?

  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)

    19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204

  • 没有消防控制室,自喷信号线怎么办?

    如题:厂房中设置了喷淋系统,但电的规范上面厂房中可不设消防控制室。但现在施工时遇到这样的问题,这信号阀的信号线怎么接呢?

点击加载更多

消防专用信号闸阀

消防专用信号闸阀专题,为您提供消防专用信号闸阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防专用信号闸阀 相关的专业交流讨论,更多消防专用信号闸阀相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度