高层建筑消防水箱设置高度不能保证距顶层消火栓静高大于7米增设增压稳压设备的处理办法非常常用,但现行图集采用水箱水必须经过增压泵才能向管网供水,改变了常规设计做法,即在水箱自流出水管的止回阀后与稳压泵出水管连接的做法。消防水箱的最根本作用是消防电系统甚至气压系统全部瘫痪后仍能自流灭火的,其实消防水箱在电系统正常下,消防时很快启动水泵,是用不上那十分钟水的,所以应该接上水箱自流出水管,从另个角度,只考虑稳压泵送水,10分钟的储水量不要用30分钟以上才能送完么!
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
98S205消防增压稳压设备
98S205图集中20页图1和图2水箱进水管应该是从地面水池由消防泵4,5供上来吗,还是另外设泵由水池吸上来?肯请大师不吝赐教!
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!
对2消火栓压力P1为何没有计算包含稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失,同时也没有减去稳压泵和最不利栓的高差,之所以这么做是不是考虑两者基本上抵消了从而都不予考虑了呢?对4喷淋系统的压力P1是不是还应该从中减去稳压泵和最不利喷头的那段高差,这样才应该是稳压泵的真正扬程呢?这样做的原因是出于怎样的考虑呢?
小弟去年干了一年的施工,刚到设计院才几个月,最近一段时间一直在看消防增压稳压设备的图集和原理,遇到一个问题,麻烦前辈不吝赐教:我们知道消防增压稳压设备使用在临时高压消防给水系统中的,当高位消防水箱的设置高度不能够满足系统最不利点所需的工作压力时应设置该(设备),我刚看了办公室前辈们画的图(设备放在水泵房),在设置了(设备)的前提下,高位消防水箱的出水管又增设了增压泵!我的问题是:设置设备的目的就是使得发生火灾初期,最不利点依然自始自终保持所需的工作压力,可不可以不用再设水箱出水口的增压泵的啊?要是在消防水箱的出水口设置了增压泵的前提下,可不可以不用设置增压稳压设备呢?也就是两者只要其中一个是不是就好了呢?他们同时设又有什么优点呢?前辈们在做消防系统时都是怎么考虑的啊?一定要教教我,谢谢你们了
1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: P0—气压水罐无水时的起始压力
一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。
98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)图集.共享!
图纸简介: 这是某市给排水中消防稳压增压设备设计图,图纸包括:箱泵一体化设计图集目录,编制说明,箱泵一体化泵站变频系统原理图,箱泵一体化泵站Ι型,箱泵一体化泵站Π型,箱泵一体化泵站Ⅲ型,箱泵一体化泵站选型表。 投稿网友: nhb9527 上传时间: <
请教:根据《消防增压稳压设备选用与安装》图集,压力点的设置有四个,造成装置的最高压力非常高,如消防所需压力0.38的,平时稳压压力到了0.8MPa(装置在地下层)。不知有没有其他设置压力点做法的?
也来传些资料,供分享。
因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!
稳压泵概述稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。离心泵工作原理在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部分动能转化为压力,因而泵出口处的水便具有较高的压力,流入压出管。在水被甩走的同时,水泵进口处形成真空,由于大气压力的作用,水池的水通过吸水管压向水泵进口,进而进入泵体。
98S205喷淋不是1L/S=3.6立方/小时消火栓是5L/S=18立方/小时为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?
各位紧急求救: 现在水的突然提了个条件,在屋顶设置了一个消防稳压 增压设备,那这个电应该怎么控制,是不是给给根线到控制箱就行了啊! 另外是不是要考虑双回路供电,我准备是供给电梯的双电源切换箱引跟线出来,这样可不可以??(电梯是采用从配电柜过引两回路来供电)
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答