论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 专业生产销售闸阀,截止阀,球阀,蝶阀,止回阀,安全阀,减压阀,疏水阀,电动调节阀,气动调节阀,水利控制阀,水泵,管道离心泵,消防泵,磁力泵,不锈钢化工泵,化工泵,衬氟离心泵,潜水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺杆泵,自吸无堵塞排污泵,氟塑料离心泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,多级管道泵,
消防给水稳压设备选用与安装最新图集17S205
98S205消防增压稳压设备
说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
98S205 消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)
消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)
98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)图集.共享!
17S205 消防给水稳压设备选用与安装-orc
对2消火栓压力P1为何没有计算包含稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失,同时也没有减去稳压泵和最不利栓的高差,之所以这么做是不是考虑两者基本上抵消了从而都不予考虑了呢?对4喷淋系统的压力P1是不是还应该从中减去稳压泵和最不利喷头的那段高差,这样才应该是稳压泵的真正扬程呢?这样做的原因是出于怎样的考虑呢?
此图集在18年12月做过修改,把修改内容发群里,
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
有一个工程,我是这样设计的:喷林系统在天面水箱旁设一套自动气压设备作为稳压用,消防栓系统在天面水箱旁设稳压泵,用双程压力开关控制稳压泵。审图的要求把消防栓系统的稳压泵也加气压罐,以免稳压泵长期运行,容易损坏,我该如何回答审图?按审图的意思就是”天面水箱+稳压泵“的这种稳压方式不能用了?
98S205图集中20页图1和图2水箱进水管应该是从地面水池由消防泵4,5供上来吗,还是另外设泵由水池吸上来?肯请大师不吝赐教!
小编说 随着《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014,以下简称“建规”)及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“消水规”)的陆续发行,国标图集《消防增压稳压设备选用与安装》(隔膜式气压罐,98S205)中相关技术参数、控制方式等已不相适应,应对其依据新规范要求进行修编。经过初步研究、征求意见、收集数据,2016年10月27日召开技术条件评审会议,2017年9月7日召开专家评审会议。批准书已于11月1日第17期第205期完成。 图集修编前后主要变化 临时高压消防供水系统一般应设置高水箱(除规定不能设置的情况外),并对其设置高度有一定要求。日本规范规定,自动喷水灭火系统屋顶消防水箱最不利的最小供水压力为0.15MPa,美国和英国的标准要求为0.10MPa。我
07K104除尘设备选用与安装
1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
98s205消防增压稳压设备选用与安装
98s205消防增压稳压设备选用与安装专题,为您提供98s205消防增压稳压设备选用与安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与98s205消防增压稳压设备选用与安装 相关的专业交流讨论,更多98s205消防增压稳压设备选用与安装相关内容请访问