首页 课程 资料 论坛
  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动

  • 消防泵的备用泵投入问题

    现在有一个消防泵房,总共3台泵,一台消火拴泵,一台喷淋泵,一台备用泵。备用泵是前面两台泵的备用,也就是哪台故障了,就作为哪台的备用投上去。我就考虑想把备用只设为消防中心手动启动,有消防中心接受故障信号后手动开启,可以吗?

  • 消防泵与稳压泵的联锁控制

    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。

  • 消防泵和稳压泵有何区别?

    一单层厂房,设消火栓,图审要求设水箱或其它设施,考虑到厂房的轻钢结构,可能不便设水箱,拟设置气压水罐,是否可以只设置稳压泵而不设置消防泵?(只为10min消防),消火栓能不能由市政供水?谢谢

  • 喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?

    请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?

  • 关于消防泵、喷淋泵配电问题?

    消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》

  • 关于全压启动消防泵和喷淋泵

    37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?

  • 消防稳压泵这12根线分别是什么?

    消防稳压泵这12根线分别是什么?

    消防稳压泵这12根线分别是什么?

  • 消防泵、喷淋泵、排烟风机的联动

    请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake

  • XBD型消防泵有几种?其用途是什么?

    XBD型消防泵有几种?其用途是什么? 沪龙泵业答:XBD系列消防泵是针对城市消防系统而开发设计的固定消防组,适用于以水灭火剂的消防设施。它包括XBD-IS-JM型单级吸卧式消防泵,XBD-S(SH)-JM型单级双吸卧式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型单

  • 关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题

    比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?

  • 生活泵和消防泵可以共用一个变频器吗

    某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。请大家指教一下,谢谢

  • 消防泵,恒压泵跟切线泵有啥区别

    想问问,众位选消防泵的时候是选恒压泵,还是切线泵,这两种泵有啥区别,看了下样本,发现切线泵就多了俩压力表。具体什么时候选恒压泵,什么时候选切线消防泵

  • 消防泵喷淋泵 控制原理图

    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省

  • 选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。

    选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师

  • 串联消防泵与水泵结合器接力泵

    请问:在超高层建筑避难层中设置的(直接)串联消防泵能否兼作水泵结合器接力泵?或者说设置了(直接)串联消防泵,还是否需要设置水泵结合器接力泵?

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 消防泵(带备用泵)需要双电源吗?

    不明白为什么防火规范要说 消防负荷有三级负荷比如一个小学,一消防泵房有俩泵,一用一备按照供配电设计规范,这属于三级负荷,单独一路进户即可但是防火规范说要末端自动切换,需要用双电源,也就是说要有备用电源应该执行哪个?大家都在执行双电源这个吧?新的低规把这条从水暖中删除了,拿到电气里来了规范编写组为什么不沟通?两个规范现在相互矛盾在下这样觉得的

点击加载更多

消防泵是什么泵

消防泵是什么泵专题,为您提供消防泵是什么泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵是什么泵 相关的专业交流讨论,更多消防泵是什么泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

环境污染控制工程

柴油机带水泵