今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 编辑 请问这种接四条线的感应开关,前端为双电源箱供电消防状态下A、L端子都会接通吗?还是说A接通、L会自动断掉?
楼梯间内的应急照明灯采用带消防接口的延时开关控制火灾时强行点亮那么这个开关应该怎么接线呢?请截一下图纸让在下看看谢谢~
谁知道哪个品牌的翘板开关有能带消防控制接点的,就是发生火灾时能够强制闭合的那种。
橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
柱距为8.7米,施工单位进的钢筋长度为9米,导致梁上每跨内每根钢筋都带有接头,接头型式为直螺纹套筒连接,其他各方面都满足要求。甲方代表不允许每根钢筋上都有接头,要求返工。请问是否允许每根钢筋上都有一个接头?
高规7.2.4规定:高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其他高层建筑,应设防火卷盘,其用数量可不记入消防用水量。那么建筑高度不超过100m的住宅和其他一类建筑的消火栓是不是意味着可以不用带消防卷盘的消火栓?因为带消防卷盘的消火栓和不带的价格有一定差距,施工单位有时候为了省钱往往采购不带的。另外地下室可以用不带的是吗?
防火规范8.4.1四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 个人理解:从文字标点符号理解:超过6层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消火栓系统;当小于6层时不用设消火栓系统;当等于6层时计算其建筑体积若大于10000立方米时应设消火栓系统,不到10000立方米时可以不设,(依据:8.4.1 第五点:超过5层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;)因单元式住宅属于民用建筑。 不知各位同仁是如何理解的?欢迎指正!
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
方框里带圆圈的符号是消防联动吗?断路器的标注怎样解释呢?
显然应该连接的带有应急照明的荧光灯,请大侠指点下,这个消防专用线是什么意思
小弟现遇到一项目,排烟风管要求做隔热处理,现场用到带铝箔的岩棉,设计要求耐火等级达到A1级,但岩棉能达到,铝箔只能达到B1级,监理、设计、甲方要求按图施工,不知这个消防局防火检测那边能否将铝箔与岩棉板分开按不同等级进行检测,请高手指点,谢谢。
查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答
耐磨带应用等离子弧焊技术,采用具有较小的摩擦因数,且具有一定硬度(HRC50)的焊料施焊钻具,不仅降低钻具的旋转阻力,增大钻具扭矩,延长钻具使用寿命,而且对套管也具有明显的保护作用。下面就来总结一下敷焊耐磨带的关键技术有哪些? 1、接口 耐磨带接口可通过调节计数器数值和转弧电流衰减旋纽进行控制,耐磨带接口既不能存在间隙,也不能重焊太多。转弧衰减电流调试成功后,计数器数值调到比1430大515,可得到光滑平整的接口。 2、宽度 耐磨带宽度利用摆动机构控制。通过调节摆动器滑块在偏心轮上的偏心距来改变摆幅,来获得符合要求的焊缝,对于127mm钻杆,摆幅调为30~40mm。 &
厌氧型液态生料带是以聚四氟乙烯为主要原料的厌氧型密封剂,它能充分填充螺纹之间微小得空隙,达到100%的螺纹啮合,不含溶剂不收缩。装配后缺氧固化,形成耐高温、耐老化、无毒不溶的热固性塑料。能彻底密封锁固管路,达到零渗漏,被管道安装工誉为“三漏克星”。经世界各地的OEM用户使用证实,使用液态生料带可提高安装效率1—2倍,节省的人工和返修费用是材料费的数倍,是成本最低的方法。适用于消防、煤气、冷热水、空调、空压管、油管、仪表、液压管、供水管等工业与民用阀门和管螺纹锁固密封。
对于底层带商业网点的住宅楼,只要不超过六层就可以不作消火栓系统,这个再规范商有,明确的规定,可是对于有两层商业网点的,上面四层的住宅,这样的建筑是否可以不作消火栓系统,希望大家可以给点意见
不知道带消防软管卷盘的消火栓有什么特别的用处?看来看去就是水枪和水带接好了,使用方便而已。但图集上不是有种消火栓是可以也象这样把水枪和水带接好以备使用吗?那么又何必多加这种消防软管卷盘呢?请各位高手明示。
图纸简介: 某油库给排水施工图,带消防流程及配管,大样齐全,比较典型,大多数油库的消防设施都与其类似。其中包含罐区消防平面图、5000m拱顶罐消防图、材料表等等,可供参考! 投稿网友: rollmoon 上传时间: 2014-01
前两天见到一车库的排污泵控制柜带有消防应急启动功能,不明白他一排污用的跟消防有关系么?再说了排污泵的电源也不是消防电源呀。消防联动会把他得电源切掉的那还怎么控制。
不明白为什么防火规范要说 消防负荷有三级负荷比如一个小学,一消防泵房有俩泵,一用一备按照供配电设计规范,这属于三级负荷,单独一路进户即可但是防火规范说要末端自动切换,需要用双电源,也就是说要有备用电源应该执行哪个?大家都在执行双电源这个吧?新的低规把这条从水暖中删除了,拿到电气里来了规范编写组为什么不沟通?两个规范现在相互矛盾在下这样觉得的