首页 课程 资料 论坛
  • 消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 消防动力属于自启动电动机组吗?

    现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。应该套那一条呢?

  • 求助!电动消防泵、稳压泵每月保养测试问题!!

    我公司有2台消防栓泵/4台喷淋泵/2台喷淋稳压泵,每月保养都要启动测试一次,请问正规的做法是怎样的?启泵的时候需不需要将泵与管网断开,直接打开手动泄压阀回流到水池?希望有高手给份详细的方案资料,谢谢了!!稳压泵没有回流到水池的管道???

  • 请教电泵柴油泵消防泵组的负荷等级问题

    根据中国规范:“11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。”而根据国外标准若采用电泵柴油泵消防泵组,就不需要设置备用电源。而我认为也不需要,只是在火灾时不要切断此负荷的电源即可。请教各位谁有依据?谢谢

  • 供应UL/FM认证,符合NFPA标准的消防泵组

    供应UL/FM认证,符合NFPA标准的消防泵组

    我公司是专业的消防泵制造和成套供应商, 我们是美国消防协会NFPA的会员,质量体系通过ISO9001认证. 我们制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20标准, 通过公安部消防产品合格评定中心CCCF型式检验, 并且根据要求可提供UL/FM认证. 我们对消防泵提供完善的安装,调试,保养和维修服务。我们可供应以下产品:1. UL/FM/CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组2. 没有UL/FM认证,但符合NFPA-20标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组3. 符合GB6245-2006标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组上海路华消防器材有限公司:上海市彭浦路4号 200072 上海 中国电话:86-21-56032050传真:86-21-56036733电子邮件:roverpump@online.sh.cn

  • 急,消防泵不能自灌怎么办?

    消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

  • 关于消防泵自灌式吸水的问题

    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决

  • 请教两个关于消防泵的问题

    水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了

  • 备用消防泵如何自动启动?

    当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。

  • 请问消防泵的巡检怎么实现啊?

    如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?

  • 75kW的消防泵可以直接启动么?

    变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?

  • [问题]关于消防泵停泵的问题

    假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?

  • 切线消防泵为什么不能并联?

    切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:

  • 调试系统是包括消防泵了吗?

    消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?

点击加载更多

电动消防泵组

电动消防泵组专题,为您提供电动消防泵组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动消防泵组 相关的专业交流讨论,更多电动消防泵组相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

工地消防管理制度

活性污泥性质