我现在有个十一小高层宾馆,屋顶水箱太低要增加增压设备,我的喷淋用水量25L/S,消火栓10L/S.希望哪位前辈指教一下.
98S205消防增压稳压设备
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 专业生产销售闸阀,截止阀,球阀,蝶阀,止回阀,安全阀,减压阀,疏水阀,电动调节阀,气动调节阀,水利控制阀,水泵,管道离心泵,消防泵,磁力泵,不锈钢化工泵,化工泵,衬氟离心泵,潜水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺杆泵,自吸无堵塞排污泵,氟塑料离心泵,气动隔膜泵,电动隔膜泵,多级管道泵,
论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
说明4中说:本“设备”的功能只是解决火灾初期,消防主泵启动前,确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救...自喷规范10.3.2:气压供水的有效水容积,按4只喷头10min水量确定。(约400-500L)建规:9.6.3:临时高压的室内水箱(包括气压水罐),应储存10min的消防水量。你选用过《消防增压稳压设备选用及安装》吗???
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!
小弟去年干了一年的施工,刚到设计院才几个月,最近一段时间一直在看消防增压稳压设备的图集和原理,遇到一个问题,麻烦前辈不吝赐教:我们知道消防增压稳压设备使用在临时高压消防给水系统中的,当高位消防水箱的设置高度不能够满足系统最不利点所需的工作压力时应设置该(设备),我刚看了办公室前辈们画的图(设备放在水泵房),在设置了(设备)的前提下,高位消防水箱的出水管又增设了增压泵!我的问题是:设置设备的目的就是使得发生火灾初期,最不利点依然自始自终保持所需的工作压力,可不可以不用再设水箱出水口的增压泵的啊?要是在消防水箱的出水口设置了增压泵的前提下,可不可以不用设置增压稳压设备呢?也就是两者只要其中一个是不是就好了呢?他们同时设又有什么优点呢?前辈们在做消防系统时都是怎么考虑的啊?一定要教教我,谢谢你们了
1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
对2消火栓压力P1为何没有计算包含稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失,同时也没有减去稳压泵和最不利栓的高差,之所以这么做是不是考虑两者基本上抵消了从而都不予考虑了呢?对4喷淋系统的压力P1是不是还应该从中减去稳压泵和最不利喷头的那段高差,这样才应该是稳压泵的真正扬程呢?这样做的原因是出于怎样的考虑呢?
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: P0—气压水罐无水时的起始压力
一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。
消防给水稳压设备选用与安装最新图集17S205
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)
因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!
稳压泵概述稳压泵是用在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“一用一备”的原则选用,宜采用离心泵,并符合单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。离心泵工作原理在离心力的作用下,叶片槽道中的水从叶轮中心被甩向泵壳,使水获得动能和压能,由于泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后流速逐渐变小,部分动能转化为压力,因而泵出口处的水便具有较高的压力,流入压出管。在水被甩走的同时,水泵进口处形成真空,由于大气压力的作用,水池的水通过吸水管压向水泵进口,进而进入泵体。
98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)图集.共享!
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
消防增压稳压设备选型