一个企业的新园区,占地300亩,建筑最高4层,消防需设置消火栓,部分建筑需要设置自喷,消防水泵房集中设置,园区进水管只有一根DN200,水压约30m,满足区内生活用说要求。请问室外需要几路管网?室外消火栓一道?生活给水一道?室内消火栓一道?自喷一道?是不是均要成环网,可否合并?
在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油储罐的消防管线但是图纸上并没有明确说明管中到罐外壁的距离,设计说让我定~~~那位有过此种施工经验的前辈能否指点小弟而且该油罐还有一层100mm的保温层管中到罐外壁的距离多少比较合适?
各位前辈现在最常用的管材是什么?图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MPDN150如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济谢谢大家
请问大家:室外消防给水管线采用何种方式保温呢?因为是死水,又是在屋顶采用什么方式保温呢?除了用电子管外。谢谢大家!!!!
《建筑物防火设计规范》GB50016-2006第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备用有明显标志。请问这个明显标志具体在设计中如何用文字叙述或以图的方式表达出来?是否在该类配电箱上标志特殊符号?该符号是什么?各位不吝赐教啊!谢谢!
消防设计时,建筑间隔时常在变,特别是大开间的办公室,装修过程中消防报警重新布置,是否有天花的地方都明敷,这样方便日后的二次装修。
一类高层住宅公共地下室,有风机房,住户储藏室,中间是走道,设计人员将管线全部画在储藏室中间的走道上,管线敷设比较长,能否跨越储藏室就近连接烟感等设备。[ 本帖最后由 guoji22 于 2012-2-4 11:07 编辑 ]
消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?