橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢
1 现场为镀锌钢管,本人以前未接触过消防专业(水消防),施工及验收规范是哪本?消防规范套太多了,是自动喷水灭火系统施工及验收规范 ?2 螺纹连接的外露丝扣的验收允许的外露丝扣是几个?沟槽连接的验收有什么注意事项? 谢谢大家了 真的比较急
菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
大家好,我是做建筑装饰方面的设计人员,非结构专业人士。现在一个项目,甲方和老板商量,想在顶楼消防楼梯间开个门洞,到一个会议室。消防楼梯间应该是筒体结构。想请教下从结构上来讲行不行得通。行不通我宁愿辞职也不会画那个图的。
一、消防基本知识(一).火灾的定义与分类(二).公共场所发生火灾的原因及预防措施(三).装空调话防火(四).请慎用无绳
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
各位水友,本人有两个问题想请教: 1、现新消防规范中有提到“高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙”,对于这条,各位是如何考虑的?该轻便消防水龙设于何 处比较合适?2、对于一个小区,它分为一期和二期,但是一期和二期之间有市政道路或市政河道分隔开,若为市政河道,则是通过桥梁连接, 请问该小区的一期和二期能否共用消防临时供水加压系统(即共用消防水池和消防水泵)?还是需要单独设置?另外对于生活 加压供水系统能否共用?期盼各位的解答,谢谢!
问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了