首页 课程 资料 论坛
  • 消防水箱进水管能采用浮球阀吗

    一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助

  • 消防水箱进水阀门采用浮球阀是否违反了规范?

    如题,变频供水时消防水箱采用浮球阀是否违反了《建筑给水排水设计规范》3.7.70-4条;看到在线的很多图纸都这么画,why?另根据3.4.7,给水引入管上应设置止回阀,那么是否每根引入管都应该设置,如多层住宅各单元引入管上,有的图纸上画了,有的图纸上没画,好像审图的也没有提出来。另向室内消火栓环网上的引入管上是否一定要加止回阀,个人认为如果是室外生活消防管合用需要加,如为独立的消火栓管网则可以不加,请各位前辈指教!

  • 关于消防水箱容积的讨论

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<

  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?

    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。

  • 有关屋顶消防水箱的问题

    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?

  • 关于消防水箱一些问题探讨

    消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称

  • 关于消防水箱容积的问题

    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。

  • 关于消防水箱容积的计算

    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。

  • 消防水箱的型号如何选择?

    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 关于消防水箱设置的问题

    在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?

  • 关于消防水箱液位的控制

    我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?

  • 消防水箱是不是可以不设啊

    消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]

  • 小区如何共享天面消防水箱?

    本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-19 15:42 编辑 天面设有消防水箱,出水管连止回阀流向消防水管网,以供消防管网缺水时补水。同时一般在民用住宅底层消防进水立管,也设置防止倒流的止回阀。一旦消防管网缺水,天面水箱的水自动补充消防水管,由于首层防倒流止回阀,只限于本楼层供消火栓使用,无法给其他单元供水,消防水箱无法被小区公用。严格的讲需要在每个单体设置消防水箱。同时由于底层止回

  • 消防水箱的作用及设置要求

    消防水箱有何作用?其设置有什么要求? 消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。 低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。 消防水箱设置要求是: (1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。 (2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时。经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3. (3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且应为重力自流式水箱。

  • 屋顶消防水箱设置与否之矛盾

    消规6.1.9条一款是强调:也就是没讨价还价的余地。“高层民用建筑、xxx和其他重要建筑必须设置高位消防水箱”再看看6.1.10条:建筑高度大于54m的住宅,仅设稳压泵。按6.1.9条这个前提条件不存在。规范呀规范。

  • 关于高层消防水箱的计算问题

    高规7.4.7.1:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。以上条款应该仅对室内消防栓出水量吧?如果自喷和室内消防栓共用高位消防水箱,是不是应该另外算出,然后加上面的储水量作为高位水箱总出水量?如果是,那自喷部分的出水量是否按5L/S、10min初期消防出水量计算?

  • 发酵工厂的消防水箱怎么选择

    我是新手 想请问各位大神 发酵工厂中消防设计时什么情况下要设水箱(这个厂是三层的高度在18m 面积是9720m3 有露天的消防水池 ,这种情况下要设水箱吗?)

  • 关于建筑共用消防水箱的疑问

    2栋建筑共用消防水箱,一个体积10000,高15米,一个体积90000,高14米,体积大的消防比较复杂,请问把消防水箱放在哪个建筑上面比较好,还是都可以放?但是体积90000放消防水箱的地方才十几平方,地方非常挤。

  • 消防水箱价格解析(图文)

    对于网络上有不少关于不锈钢水箱材料价格或成本的核算方法(办法),但小编觉得不是很具体,可操作性并不强,且有误导消费者嫌疑。如下图文:此文中没有提及影响不锈钢水箱价格的重要因素-水箱板材厚度。据国家02S101矩形给水箱图集,不锈钢水箱底板、侧板、顶板厚度不一,水箱底板与顶板价格相差近一倍,所以您不能按同一标准计算。那么怎样正确而精准核算不锈钢水箱材料的价格成本呢?按水箱材料的总重量来计算:密度*体积=质量(重量) 不锈钢304的密度为7.93,假如不锈钢304材料价格为15000元/吨(价格随市场而波动) 如上图4×3×2的不锈钢水箱底板:12张(厚度2.5)=273.9kg侧1:14张(厚度2.0)=222.04kg侧2:14张(厚度1.5)=166.53kg顶板:12张(厚度1.2)=114.192kg总计:0.776662吨×15000元/吨=11649元以上是不锈钢水箱材料的算法,不锈钢水箱厂家报价则要考虑设计、人工、物流、附件耗

点击加载更多

消防水箱浮球阀

消防水箱浮球阀专题,为您提供消防水箱浮球阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水箱浮球阀 相关的专业交流讨论,更多消防水箱浮球阀相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防管道试压

内燃机消防泵