附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!
立式多级消防泵基础安装示意图注:1、放大示意平面图表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自喷淋水泵采用硬性联接方式。3、相关安装材料及尺寸参考选用的设备产品样本参数。
附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!
请教立式消防泵间距如何确定?泵与泵的最小间距是多少?还有泵房里压水管的间距呢?我找不到这方面的资料,请大家帮忙!!!我以前学的都是卧式泵的布置,它有明文规定!但立式就没有!谢谢大家!
[url=]A上海凯泉〖XBD-DX系列多级离心消 ...[/url]
该产品稳压缓冲消防泵性能、技术条件符合Q/OAJU01-2007《稳压缓冲立式多级消防泵组》企业标准要求。该系列产品分为12种规格,85种型号,可满足用户对各种流量及扬程的需要。 电源:380V/50Hz,泵体材料为铸铁或球墨铸铁。产品特点:1、变流稳压。流量、扬程曲线变化平坦,泵从零到最大流量范围内变化时,其扬程变化在2%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行。 2、具有缓闭止回功能。 3、水泵叶轮、导叶均用不锈钢板冲压焊接而成,轴封采用机械密封。 4、该系列泵采用普通电机驱动,部件互换性好。适用范围:用于消防供水、生活供水、冷却系统、环保给排水、建筑业给水、锅炉给水等场合。
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
大家好:我从事的是消防安装工程,想请教一下各位朋友,多级消防水泵与单级相比有什么优点吗?就我现在的知识了解,参数能满足时单级泵比多级泵效率要高,但是在工程实际采购中多级泵却比单级泵昂贵许多,所以想请教多级泵的优点在哪里
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?
如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?