消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?
简介:根据国内外消防规范和工程实践经验就消火栓系统和消防稳压泵、消防泵等几个问题进行探讨,并提出设计参数。 关键字:消火栓,消火栓给水系统,稳压泵,消防泵
1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是 鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80 Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国
现在有不少设计都为消防泵设置稳压系统,但我认为,消防系统在每个室内栓处均有起泵按钮,初期水量及水压又有屋顶水箱保证,所以设置稳压系统多余,大家认为是不是这样?
现在有不少设计都为消防泵设置稳压系统,但我认为,消防系统在每个室内栓处均有起泵按钮,初期水量及水压又有屋顶水箱保证,所以设置稳压系统多余,大家认为是不是这样?
作者依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。 1 消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
我们这里的110KV变电站消防系统有烟感、水等,但在实际过程中用水去消防是不可行的,如果变电站起火的话:变电站带电的时候不能用水去救火,变电站没电的时候又起动不了消防泵去救火!有啥用啊?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
一套室内消火栓系统,屋顶有消防水箱和稳压设备,按理来说,电气专业消防控制系统会为稳压设备配备压力控制模块和控制线,现在的情况是好多消防安装时没有做到稳压设备的压力控制,就是说消火栓系统压力下降到消防泵启动压力时也不会启动消防泵,而需要靠手动按钮和电器烟感和手动楼层报警等才能启动消防泵,消防系统就变成为一个手动系统了。大家对次有何理解,当地消防部门的意见又是怎样的。
1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
如题。。有的工程上有自动喷喷系统,可是没有消防报警系统。。这个时候给排水的又要求做电的能给出如何启动消防泵如何启动自喷的控制。。可是没有消防报警系统就没有联动信号。。这可怎么控制啊???
图纸简介: 本图为某工程地下室消防泵喷淋泵星三角启动控制箱系统,电气原理图,可作电器厂生产车间生产用图,共有5张图纸,包括:两张消火栓泵电气原理图,两张喷淋泵电气原理图和一张箱体示意图。可供参考! 投稿网友: zhj201112 上传时间:
仅有室内消火栓系统,设置了消防泵房,不设置消防控制室,消防泵的怎样启动,是通过消火栓箱内的按钮吗,这个按钮是通过消防控制箱和泵连接的吗,消防控制箱能放在泵房吗