我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
请教各位,一个四层的厂房,还有地下室一层,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m2,地下室也是,主要是停车场,一层为无尘室,耐火等级为丙类一级,要做消火栓跟喷淋系统。试合消防泵的功率、扬程、压力是多少?能否告诉我怎么计算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了
每台40KW的消防泵功率是否偏大? 工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。 请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
是不是DN150的消防泵房管道一般用镀锌钢管 那什么时候用法兰连接 什么时候用压槽连接呢 有什么具体的要求吗?还有就是 法兰连接一般是用焊接法兰还是带套丝的那种法兰呢?
1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动
* 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了