首页 课程 资料 论坛
  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

  • 消防泵的功率、扬程、压力是多少

    请教各位,一个四层的厂房,还有地下室一层,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m2,地下室也是,主要是停车场,一层为无尘室,耐火等级为丙类一级,要做消火栓跟喷淋系统。试合消防泵的功率、扬程、压力是多少?能否告诉我怎么计算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了

  • 消防泵压力表设于何位置?

    本人在设计一消防泵房时,发现一问题,图集上泵后出水管上压力表设于止回阀前(以水流方向为准,后同),但有人设于止回阀后,说是停泵时了解泵后管网压力情况,设于止回阀前就无法了解,请问大家此说法正确呢?该怎样设?谢谢!!

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低?

    前几天作设计,有一个化工厂,由于有消防炮和水喷雾系统,消防压力较高为0.95Mpa,消防稳压泵的压力为1.05~1.10Mpa,单位技术部门说消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低,这样平时消防管道的耐压小一些便于维护和管理,只要管道中压力下降,稳压泵可以和消防泵连锁启动消防泵就行了,听起来有一定道理,可是查资料却没依据,不知道行不行亚?望各位专家同仁指教!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 有关消防压力的概念问题

    《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?

  • 消防入口压力是这么算的吗?

    栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??

  • 关于消防泵泄放压力、稳压泵稳定压力的疑问

    一室外消火栓给水系统,消防流量20L/s,计算消防所需总扬程为38m, 选用消防泵流量20L/s,消防泵额定扬程40m。 对应图集98S205-6选用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防稳压装置,该稳压装置图集上写的运行压力为 P1=0.5MPa,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa。 消防系统运行状态我写的是: 如果按图集上的数据,系统运行压力值为:

  • 消防系统压力控制与消防泵起泵控制方式

    一套室内消火栓系统,屋顶有消防水箱和稳压设备,按理来说,电气专业消防控制系统会为稳压设备配备压力控制模块和控制线,现在的情况是好多消防安装时没有做到稳压设备的压力控制,就是说消火栓系统压力下降到消防泵启动压力时也不会启动消防泵,而需要靠手动按钮和电器烟感和手动楼层报警等才能启动消防泵,消防系统就变成为一个手动系统了。大家对次有何理解,当地消防部门的意见又是怎样的。

  • 那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?

    规范规定消防管路如有超压现象应采取防超压措施。1、那么消防泵和喷淋泵出口的泄压阀压力值怎么定呢?2、泄压阀的型号该如何选呢? HC500X 、 A41H-16c 这两种泄压阀该如何选~还是都可以!有没有特殊要求!

  • 恒压消防泵启动时整个管网必须有压力吗

    碰到一个问题,向各位大侠求助恒压消防泵,用软启动器启动,启动不成功,水泵厂家说消防管网里要有水要有一定的压力才能正常启动,请问是这样的吗?

  • 消防压力的问题,恳请指教

    大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。2、既有市政水压为0.20MPA3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。

  • 大家用什么消防泵样本呢

    请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢

  • 关于消防管网压力校核,求助

    从消防泵房到最不利点的压降分为三部分:沿程阻力损失、局部阻力损失和高程差。其中最后一项高程差:指的是消防泵和最不利点之间的高差,还是消防泵和沿途最高点的高程差?????有一个翻越点的概念是怎么回事

  • 关于消防泵功率的问题(急)

    我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动

  • 求教!!!消防泵流量如何确定???

    当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。

点击加载更多

消防泵压力

消防泵压力专题,为您提供消防泵压力相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵压力 相关的专业交流讨论,更多消防泵压力相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

消防泵37kw

xbd立式多级消防泵