最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。
1.消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。 美国NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中规定系统任何一点的压力在任何时间不能超过2.41Mpa,当栓口处静压力超过1.21Mpa时应设减压装置。 我国消火栓的静压不应大于0.80Mpa是系统分区值。消火栓的静压要求是 鉴于消火栓的质量——承压力。我国《室内消火栓》GB3445—82中规定室内消火栓工作压力为1.60Mpa,试验压力为2.40Mpa,远大于静压分区值0.80 Mpa,因而我国的系统分区值可适当提高。在美国系统分区有两个值确定,一是与我国
简介:根据国内外消防规范和工程实践经验就消火栓系统和消防稳压泵、消防泵等几个问题进行探讨,并提出设计参数。 关键字:消火栓,消火栓给水系统,稳压泵,消防泵
请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下
一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?
作者依据中国、美国的消防设计规范以及工程实践,就消火栓给水系统中的几个问题进行探讨,以便共同促进消防事业的发展,不当之处请批评指正。 1 消火栓给水系统 1.1消火栓的栓口压力和系统分区 我国《建筑设计防火
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。
如题最近一个项目被审图中心审出一条:消火栓按钮不具有直接启动功能,不当。我做的是一个工厂,用的是海湾GST系统,非防爆场所消火栓按钮可直接启泵;防爆场所消火栓按钮通过模块启泵。是不是防爆场所也有可以直接启泵的消火栓按钮??知道的高手给个样本呗:time: 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图
图纸简介: 10D303-3 第27-30页一次系统图,原理图,布置图,接线图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29 <
各位: 我遇到一个问题:厂区设置稳高压消防给水系统,但是审图公司认为稳高压消防给水系统只在《石油化工企业设计防火规范》中出现,故要套石化规,但是这个项目是精细化工项目执行《建筑设计防火规范》;现将稳高压改为临时高压:系统组成如下:消防主泵(一用一备),消防稳压泵(一用一备),120升消防稳压罐一只,均设置于消防泵房内,再在生产厂房顶设一个18立方米的消防水箱。现在就是在各建筑内的消火栓处要不要设直接启动消防泵的按钮。根据《建筑设计防火规范》8.4.3第8款,要求设置的,单根据其条文解释:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能启动消防水泵,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。我的设计消防泵的启停是靠系统内压力来控制的,和稳高压的运行方式相同。请求大神赐教啊!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
如图所示,在消防泵的出水管上各有一个消火栓头,由于上方就有泄水管,所以不太像泄水用的。还请各位高人指点。
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
最近由于消防主管部门下通知,对有给水条件但流量压力不满足消防要求的,应做消防补强。设计单位提出增设一个双口消火栓,然后将手抬机动消防泵直接连接在栓口上加压满足消防所需压力,而不设消防水池的做法,据设计单位讲,他们见到了产品,厂家做过演示是可行的。请教大家:这种做法是否可行?有无问题?这种手抬机动消防泵如何?
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
看图集29页,接线端子图上显示:1、去消火栓箱为两路各4根,这个好理解,因为平时画的都是4根,控制和反馈。2、去水泵池液位器2根,这是说一个泵1根么?3、去消防控制系统是18根,是一个泵9根么?还有图集上说是去消防控制系统的是通过模块自动控制,可我见过消防图都是看到多限制控制线有时7根,8根。。。这就是自动控制哪一环么?那硬线的多线控制呢?又是几根?怎么跟图集都对不上啊?4、去消防控制中心联动台,图集上是4根,这是一个泵2根?这是硬线控制么?5、网上看人说去联动台的是去泵房的,去消防控制系统的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?还是说放在泵房?求助,谢谢