偶然看到一份图纸,一个高层的小区,消防泵用的是变频调速泵,感觉有点不对劲似的,但又想不起来有相关的规范或说法,哪位能给个解释呢?
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。请大家指教一下,谢谢
只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。
一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在30秒内启动切投入工作。本人多变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。 在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了
切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@