首页 课程 资料 论坛
  • 室外和室内消火栓合用消防泵

    一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?

  • 关于室内水炮的消防泵及稳压泵问题

    比如说,一个丙类车间,(根据炮规GB50338-2003-4.3.5)2个消防炮达到各处,每个消防炮流量30L/S,消防炮系统总流量60L/S,扬程90M。 我采用3个30L/S,90m的消防泵,二用一备。如果再设2个稳压泵,稳压泵流量30L/S,扬程90m。 稳压泵的流量、扬程和消防炮泵都一样了。这样的话需要5台泵。 我可不可以只设3台泵,平时一台稳压,消防时再启动一台泵,还有一台备用。但是按照平时规范来的话,5台泵是最符合要求的。但是感觉3台泵是最符合实际情况的。这种情况下该如何选择呢?

  • 室内室外合用一套消防泵可以?

    多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?

  • 关于室内消防与室外消防合用消防泵的问题!

    本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?

  • 室内外消火栓共用消防泵,怎么控制

    老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 关于室内消防环网的问题

    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。

  • 急求:室内消防泵直接从水库抽水,格栅的做法.

    本人做一公建,公建建在水库上,地下室内的消防泵可直接从水库抽水,须做格栅,请做市政取水工程的朋友提供格栅做法(参考图).先谢谢!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 要不要设室内消火栓,要不要设消防泵加压?

    最近遇到一件麻烦事,请高人指点一下。最近做一个戊类二级耐火等级厂房的给排水,厂房建筑面积1700平米,体积5000立方米,我查建规,这一类厂房需设室外消火栓,可以不设室内消火栓。因此只设了室外消火栓。但审图中心的意见是要求设室内外消火栓。其二,审图中心指出该厂址市政水压不够,必须加压。靠!我们拿到的外部条件该用水点市政水压30m,管径DN100。室外消火栓的压力是足够了,水量也没有问题,就是设室内消火栓,室内最不利用水点消火栓的压力要求为28m,水压也满足。但怕该建设局提供的资料不够准确,在用水高峰期不能满足室内消防水压,考虑设消防水池消防泵加压。困惑一,审图中心的人难伺候。公司内部会议讨论建议按审图中心的意见实施。困惑二,可以不设室内消火栓,就是设室内消火栓市政管网正常压力也可以满足要求,没有必要设消防水泵加压。

  • 仅有室内消火栓系统怎么设置消防泵的启动

    仅有室内消火栓系统,设置了消防泵房,不设置消防控制室,消防泵的怎样启动,是通过消火栓箱内的按钮吗,这个按钮是通过消防控制箱和泵连接的吗,消防控制箱能放在泵房吗

  • 地下室内设消防泵,接室外消防水池

    由于消防水池设于室外,泵房设于地下室内,穿地下室外墙吸水这样的情况下怎样考虑沉降的问题?水池和地下室的沉降肯定不同的我见过别人类似的设计未做任何措施,是不是依靠水泵进水管上的柔性接头起到作用呢?

  • 室内10L/s,室外20L/s,消防泵流量怎样取?

    如标题,室内、外消防用水均由消防水池供给,室内管道从室外环管上接出,消防泵的设计流量应为30L/s(室内、外叠加)还是20L/s(两者取大值)?

  • 【请教】室内外消防泵和消防管网可否合用呢?

    现做一丙类电子厂房,只有一层,市政管网只有一路进水,无法满足室内外消防用水需求,故设计消防泵房和水池。请问:室内外消防泵和消防管网可否合用呢?如果可以合用,室内消火栓可以通过启泵按钮启动,那室外消火栓采用何种方式启动消火栓泵呢?

  • 关于室内消防水池的疑问

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?

  • 有关消防泵压力开关的计算

    各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。

点击加载更多

室内消防泵

室内消防泵专题,为您提供室内消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内消防泵 相关的专业交流讨论,更多室内消防泵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

降解有机废水

消防泵样本