各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),想问下面二个问题?1、是否任何情况下只有一台泵运行??如果是这样,配电就可以小一半了。2、发电机容量要不要按二台泵的容量选择?》
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
图中的COK是什么符号[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 编辑 ]
请教稳压泵的一次接线图,现在有一水箱间设置稳压泵一用一备,要求双电源,且要求给出一次接线电路图,是不是接线一次电路同排水泵一样呢,只是把液位开关改成压力开关?请教各位大虾
求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
请教:消防泵、喷淋泵、排烟风机等联动设备除了消防控制室的硬线启动方式外,还要采用总线编码吗?我看我们这个地区画的图都没纳入总线系统,只有硬线的多线模块启动方式,这样对吗?还有松江的样本上也没标明把消防泵控制箱、喷淋泵控制箱等纳入总线编码,这样有错误吗?谢谢给予回复指点,在线等。:handshake
14个消防电气常用接线图
本帖最后由 ankuolx 于 2015-2-10 09:21 编辑 前几天的一个项目消防验收未通过,追究责任竟然是应急电源配电箱内的消防强切没做好,为了立即解决此事,现场干活的工人竟然一个都不知道怎么弄,本人只好在办公室用CAD现场画一张一二次实际接线图给他们。现在发上来供坛友们指点。
是不是得加个中间继电器啊? 谁能给我大概讲述一下原理? 谢谢!
仅供参考,多多指教 ,多多加分
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
图纸简介: 直流屏原理图及二次接线图,,,需要可下载。 投稿网友: fu_junchun 上传时间: 2013-09-03 图纸省份:<
图纸简介: 求各位大侠帮忙弄下二次原理图,邮箱z62367580@163.com 投稿网友: zhao358857965 上传时间: 2013-06-04
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
消防栓和喷淋泵软启动器控制原理图,已实接验证,具备一用二备,二用一备,故障自动轮换。