2011年7月1日开始实施,目前是审批稿。周末去听了新混凝土规范的培训班,说说比较大的改动。1、材料往高强发展。混凝土淘汰C10,其它没有变;钢筋淘汰235,增加500(这是变化最大的);材料的改变引起很多其它相关内容的调整。2、强调结构整体设计,但是整本规范基本还是和02规范一样说的基本都是构件的设计。3、增加了防连续倒塌设计。4、增加了竖向叠合构件的设计。5、抗震设计对框架结构的要求调整从严。6、正常使用极限状态要求有所放宽,02规范采用标准组合,新规范采用准永久组合。7、还有其它很多细微的改动。明年考试估计会采用新规范,要是今年没有过,还是早做准备为妙。God bless me!!![ 本帖最后由 adachf 于 2010-12-2 10:29 编辑 ]
混凝土结构设计新规范中6.2.3条的,弯矩作用平面内截面对称的偏心受压构件,当同一主轴方向的杆端弯矩比M1/M2不大于0.9且轴压比不大于0.9时,若构件的长细比满足公式(6.2.3)的要求,可不考虑轴向压力在该方向挠曲杆件中产生的附加弯矩影响,请问上面的M1/M2是绝对值还是带有正负号的?理由是什么?求各位前辈指导,紧急求助,不胜言谢。
请问各位,新混凝土规范式(6.2.17-6)中括号内是不是应该是加号,我觉得应该是!
混凝土新规范计算步骤统计http://jg.co188.com/content_software_60349233.html
2011新规范(\高规,混凝土规范)
如题,在混凝土2010版本中4.2.1条的规定说柱,梁纵向受力钢筋采用HRB400,HRB500,HRBF400,HRBF500,需要这么大吗???3及钢筋以上啊?还要用3级钢筋和2级钢筋去转化?求 规范大人解释,谢谢
混凝土结构新规范修订内容
10年一注结构没有过,11年继续奋战,规范又换了,原来买的题也就废了,不知道按新规范编的试题和合订本规范什么时候能买到?
论文简介:简要介绍了国内现有自密实混凝土配合比设计方法,经比较采用绝对体积法对在广东某临海环境中将使用的混凝土进行设计,试拌结果表明工作性满足新规范的 投稿网友:k_y520 上传时间: 2013-03-25
新规范混凝土简支T梁桥算例
也不知道大家有没有,发上来再说吧!希望对大家有用。
《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015) JTGT F30-2014公路水泥混凝土路面施工技术细则 (1)《公路路基设计规范》释义手册 JTG D30-2015 公路钢结构桥梁设计规范 JTG D64-2015.pdfD.18.JTGT_D702-01-2014公路隧道照明设计细则 JTGT F30-2014公路水泥混凝土路面施工技术细则 (2)公路立体交叉设计细则 公路工程施工安全技术规范 JTG F90-2015JTG D60-2015 公路桥涵设计通用规范 公路立体交叉设计细则 JTGT D21-2014 JTG H12-2015_公路隧道养护技术规范JTG T F 20-2015 公路路面基层施工技术细则公路路基设计规范(JTG D30-2015)
框架结构,以前都是直接设置楼梯间楼板厚度为0,加荷载,现在新规范要求楼梯整体一起考虑,建模的时候纠结了,做的7层小办公楼,虽然层数不多,但是一层一层的建模也太麻烦了,而且有的楼层层高也不一样,第一层要3跑,其他层要2跑,新人求教,有经验的前辈传授下
请大家补充完善
图纸简介: 严格根据最新图集12SG121-1 施工图结构设计总说明(混凝土结构)要求,参考 投稿网友: helongguiabc 上传时间: 2013-07-23
本帖最后由 yun775095648 于 2015-8-21 16:31 编辑 砼强度计算小软件 很好 很实用 最新规范
现浇钢筋混凝土简支板(新规范)编 号: HB/GQ-1-14-(1~4)-(08~11)-07跨 径: 5m、6m、8m、10m桥 宽: 8.5m、12m、2x13.5m、2x16.75m斜交角度: 0°、15°、30°、45°荷 载: 公路-Ⅰ级、公路-Ⅱ级
2010混凝土新规范梁板墙柱构造.pdf
根据规范GB 50010-2010第8.2.1规定最外层钢筋保护层的厚度,其条文解释为“最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。”此处当有拉筋时是否需要考虑拉筋,从拉筋外边缘算起。咱们总工说要从拉筋外边缘算起,我觉得不对,拉筋为点钢筋。根据原来陈青睐的解释也是不考虑。大家觉得改怎么算?给点建议。
新的火灾报警规范,消火栓按钮作用于信号,不直接启泵,由消防控制室启动消火栓泵,那我的问题是,那没有火灾报警的建筑,有消火栓,水专业也做了消火栓泵,怎么办呢,还是直接启泵还是不管了?