请问在箱里面的那个消防泵启动按钮 是不是只是启动消防泵的功能呢?有报警功能吗? 在电梯前室的报警按钮是不是只有报警功能呢? 这两个按钮的区别是什么呢? 另外消防电话接口 一般是设置在什么地方呢?在那个按钮上呢?
如题最近一个项目被审图中心审出一条:消火栓按钮不具有直接启动功能,不当。我做的是一个工厂,用的是海湾GST系统,非防爆场所消火栓按钮可直接启泵;防爆场所消火栓按钮通过模块启泵。是不是防爆场所也有可以直接启泵的消火栓按钮??知道的高手给个样本呗:time: 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。
各位: 我遇到一个问题:厂区设置稳高压消防给水系统,但是审图公司认为稳高压消防给水系统只在《石油化工企业设计防火规范》中出现,故要套石化规,但是这个项目是精细化工项目执行《建筑设计防火规范》;现将稳高压改为临时高压:系统组成如下:消防主泵(一用一备),消防稳压泵(一用一备),120升消防稳压罐一只,均设置于消防泵房内,再在生产厂房顶设一个18立方米的消防水箱。现在就是在各建筑内的消火栓处要不要设直接启动消防泵的按钮。根据《建筑设计防火规范》8.4.3第8款,要求设置的,单根据其条文解释:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能启动消防水泵,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。我的设计消防泵的启停是靠系统内压力来控制的,和稳高压的运行方式相同。请求大神赐教啊!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
请问 在红线右边贴白色圆标签的按钮叫什么名称?它的作用是什么? 谢谢!
* 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。
近日遇工程:请问地下层为设备房及车库,一层往上为纯住宅一类高层建筑,除报警总线联动控制消防泵启停及手动控制盘点对点启停功能外,有无规范或条文要求还应设消火栓直起泵功能(不走报警主机,消报线直接连到消防泵控制柜上)? 纯一类高层住宅建筑设计为:每个住宅单元一到顶层为一个报警总线回路。请问有无规范或条文要求应在一层电梯前室或楼梯间设置层显?消防电气保护管有无要求或宜选用热浸镀锌管?
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了