当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
在《建规》表8.2.2-2中规定民用建筑按照建筑物体积分别对应不同的室外消火栓用水量。在实际设计工作中遇到这样的情况,就是在一个低层住宅(小于4层)小区中,建筑物为双拼别墅和联排别墅。如果严格按照规范选用室外消火栓用水量,则因为联排别墅的长度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,极端情况下需要25L/s。问题:由于目前小区内生活给水管与室外消防给水管合用,室外消防用水量比例过大,造成生活水质严重变差。个人理解:以联排别墅为例,1:因为是低层住宅,而且每户之间有隔墙(非防火墙),发生火灾蔓延速度相对较慢。即使蔓延也不会在短时间内造成整栋建筑物过火。人员逃生迅速。2:别墅区容积率一般小于1.0,道路相对发达,消防车在附近有位置找到室外消火栓,一般消防车足以胜任消防工作。3:别墅区居住人数相对较少,在发生火灾时生活用水依然保证最大用水量与现实不符。4:按照规范规定确定室外消防流量,则给水管经将达到DN200。造成生活水质严重变差。单独敷设消防管道,也会造成消防用水的水质变坏,到火灾时发生意外堵塞,或者其他管道
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑 今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定? 水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa 15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。 现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。
本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?谢谢专家解答!
工程中工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行? 2.及此条件下的通常做法?
请教立式消防泵间距如何确定?泵与泵的最小间距是多少?还有泵房里压水管的间距呢?我找不到这方面的资料,请大家帮忙!!!我以前学的都是卧式泵的布置,它有明文规定!但立式就没有!谢谢大家!
为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。芯数=实际信息点数+预留量。问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?
请教大家啊,新消规现在要求消防水池最低水位高于水泵排气孔,我看了好多家的消防泵,基本上都没有标出排气孔的高度,那设计的时候如何把握呢
做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
一座办公楼5层,体积近4万立米,室外地面到5层消火栓栓口高度16.6米,室外管网压力不到0.30MPa。我的问题:1、按规范此办公楼室内消防用水量15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右,再加上水带及管路等损失,室外管网压力不足,需要上消防水泵增压。并在屋顶增设水箱间,做9立米消防水箱。2、在室外有两条给水管道,DN200及DN300各一条,市政不同意消防水泵直接从管网抽水,我打算在水泵间设一座水箱供消防泵抽水,从两条给水管上各接DN150的水箱上水管。此水箱容积是否按5-15分钟消防泵吸水量确定。室外消防水池我认为没有必要设,在室外两条给水管上各按25L/S的室外消防用水量设两座室外消火栓就可以。室外也没必要做环状管路,室内消防立管两条一环就可以。以上两条是我对规范的理解,大家觉得是否正确?
最近做的工程,印染厂的厂房,其中有不900多平方的成品库房。消防审核说若作为仓库使用应做喷淋设施。甲方说做成品仓库,增加喷淋。问题:1危险等级按中危2级,还是仓库2级。2.若为仓库2级则系统设计流量为80L/S,水泵流量怎么选取,用2用1备吗?3.因结构上加水箱不可能,能否采用气压给水设备稳压?
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
现在我正在做个2700平的厂房不知道是否上消防(丙类厂房),甲方说建好后出租所以不知道是干什么的,请问各位前辈我如何来做
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
某工程消防水池设于地下二层(含室外消防用水量),现在室外设一消防车吸水井(满足消防车吸水高度要求),利用增压泵将消防水池的水提升至吸水井,请问该增压泵的流量需达到多少才能满足消防车的吸水流量要求???
一工程,四层,高度17.7米,建筑面积13.5万平米,是一大型商场。 现要在四层顶加1个九层,长宽均为9米,高度为36米(距离室外地面为53.7米)的佛塔,砼结构,里有佛像(木质),佛塔可上人。佛塔是否需做消火栓和喷淋,如做消火栓,其消防量按照多少?是按照高层要求(40l/s)还是按15L/S。