屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
98S205消防增压稳压设备
最近做的工程,有些疑惑,求各位专家解惑3层的小公建,现设计室内消火栓水泵与室外消火栓水泵合用,稳压设备放在水泵房内,想问:稳压设备分开设置还是也合用一套?,这个消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要设集水坑了?
某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
前不久做了一个高层消防,在屋顶水箱间内设置了一套稳压泵和一个450L的气压罐供消火栓和喷淋共用。后来负责人说因楼太高,楼梯又窄,凭借一般的人力无法搬上去,可能需要要大型起重设备。考虑到施工的经济性,最后改为使用变频泵,设备比原先用气压罐多增加几千元。事后想想,用变频有点浪费。关于这件事,我想征求一下大家的看法,听听大家通常的做法。
各位紧急求救: 现在水的突然提了个条件,在屋顶设置了一个消防稳压 增压设备,那这个电应该怎么控制,是不是给给根线到控制箱就行了啊! 另外是不是要考虑双回路供电,我准备是供给电梯的双电源切换箱引跟线出来,这样可不可以??(电梯是采用从配电柜过引两回路来供电)
工程概况:商场,地上六层,地下一层,均做商场用,高23.1米.每层面积大约在1500平米.现设置一个18立方的消防水箱,和一套稳压设备.设备是按图集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10图集上说这个是消火栓与自喷合用的不知道这样做妥不妥?
高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)
一福利院项目,地上四层,建筑高度14米,建筑内设喷淋、消火栓系统,屋顶消防水箱间分别设喷淋、消火栓稳压设备。如下图:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2条款,我认为稳压设备参数设置不合理,请高手指点,谢谢!
一类高层民用建筑的屋顶增压稳压设备,喷淋是要求高位水箱没有达到多少米就必须设呢?消火栓呢?我看规范上都只规定了消火栓对喷淋好像没有明确的规定,请前辈们赐教
最近设计一个怪楼,一来建筑要求立面效果,二来楼顶实在无法实现顶一水箱,比如在CCTV那光突突的玻璃顶上顶一水箱?也是很怪//所以决定屈服取消屋顶的水箱及水箱间。
1、消防和生活给水合用一个水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能从同一位置出来?2、消防和给水可以用一套增压稳压设备吗?
12层纯住宅,没地下室。甜面设置72立方米消防水池。消防主泵设在天面泵房,请问还需要稳压设备吗?最不利点到消防水箱底不足7米
本人刚经历一个消防稳压泵房的施工安装,由于没经验就这样了,就设备安装,管道综合布置,支架等的质量,观感,欢迎大家点评下,给予建议,谢谢各位前辈呐!
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 编辑 公式及图示: P0—气压水罐无水时的起始压力
一直有个问题想问下,如果消防的增压稳压设备放在一楼泵房内,那在楼顶还需要放置高位消防水箱么? 如果顶层层高不是很高的话,增压稳压维持最高层消火栓栓口的压力比高位消防水箱靠重力维持的消火栓栓口的压力还要大,那高位消防水箱的水根本流不出来啊。 请教各位。
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!
消防给水稳压设备选用与安装最新图集17S205
小弟去年干了一年的施工,刚到设计院才几个月,最近一段时间一直在看消防增压稳压设备的图集和原理,遇到一个问题,麻烦前辈不吝赐教:我们知道消防增压稳压设备使用在临时高压消防给水系统中的,当高位消防水箱的设置高度不能够满足系统最不利点所需的工作压力时应设置该(设备),我刚看了办公室前辈们画的图(设备放在水泵房),在设置了(设备)的前提下,高位消防水箱的出水管又增设了增压泵!我的问题是:设置设备的目的就是使得发生火灾初期,最不利点依然自始自终保持所需的工作压力,可不可以不用再设水箱出水口的增压泵的啊?要是在消防水箱的出水口设置了增压泵的前提下,可不可以不用设置增压稳压设备呢?也就是两者只要其中一个是不是就好了呢?他们同时设又有什么优点呢?前辈们在做消防系统时都是怎么考虑的啊?一定要教教我,谢谢你们了