我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
现请教各位: 请大家看看图集98S205(消防增压稳压设备选用与安装)的20业的增压稳压设备安装位置图,比如图一的消防水箱出水管设了两路,一路接增压稳压设备再接消火栓给水管网,一路直接接消火栓给水管网,这样接合理吗?还是直接一路?该如何理解?而说明上第2页的运行控制全过程有该如何理解?还有就是消火栓和自喷系统如果用一套增压稳压设备,怎么设置?又如何控制?还有高规上上说的:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S,该如何理解?如果共用一套设备的话,有该如何考虑?
看图集,增压稳压设备技术特性表里边写到:气压罐有消防储水容积(又分为标定容积和实际容积),后面又写了稳压水容积(这个容积是指整个增压稳压设备的),请问这两个容积的区别在那里,具体作用是什么呢?
《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s” 解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量” 我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。 由此引申的问题: 1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套? 2.增压设备是
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
98S205消防增压稳压设备
请问一个五层的办公楼,五层最不利点的消火栓标高16.1吗,屋顶水箱最低液位20.40,应该选择什么样的增压稳压设备?在98S205
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
现在我正在设计一个高层的消防,业主方提出增压设备可否共用一套,两个增压泵,一个气压灌,不知能否可行?有无规范要求?请高手指教一下,谢谢!!
一商住楼,共9层.下面3层是商场,上面6层是办公楼.办公楼分东西两独立部分,对称.在东西两部分各设置一个6立方的消防水箱.需要加增压稳压设备,请问是否需要在东西两部分各加一套增压稳压设备??
一类高层民用建筑的屋顶增压稳压设备,喷淋是要求高位水箱没有达到多少米就必须设呢?消火栓呢?我看规范上都只规定了消火栓对喷淋好像没有明确的规定,请前辈们赐教
屋顶增压设备根据高规7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。我们普遍做到的基本都是低于100米的也就是高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa就可以不设增压设备,但如果小于0.07MPa就需要加设。现在我的问题来了,是加设一个大于0.07Mpa的设备就可以还是需要加设一个最不利点消火栓达到工作要求。现在大家屋顶增压的压力一般为多少呢?理由是什么,请大家多多帮助小弟。
论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
氧气、乙炔设备安全管理规定 1 、运输、储存和使用气瓶时避免激烈振动和碰撞冲击,防止气瓶直接受热。 2 、严禁氧气瓶与乙炔瓶等易燃气瓶混装运输。 3 、氧气瓶与乙炔瓶距离明火不少于 10 米,气瓶间距离保持 5 米以上。 4 、开启瓶阀时,用力要平稳,操作者应
当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
屋顶消火栓稳压泵参照那个方法计算?
对2消火栓压力P1为何没有计算包含稳压泵至最不利栓的沿程和局部阻力损失,同时也没有减去稳压泵和最不利栓的高差,之所以这么做是不是考虑两者基本上抵消了从而都不予考虑了呢?对4喷淋系统的压力P1是不是还应该从中减去稳压泵和最不利喷头的那段高差,这样才应该是稳压泵的真正扬程呢?这样做的原因是出于怎样的考虑呢?
我现在有个十一小高层宾馆,屋顶水箱太低要增加增压设备,我的喷淋用水量25L/S,消火栓10L/S.希望哪位前辈指教一下.