一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
现在有的地方地下车库也按照 地下建筑 考虑,那么如果 是纯住宅带一个地下室,假设住宅高99米,地下车库大于2.5W立方,岂不是消防泵要这样选 Q=40L/S,H=140M(估算)大家也是这样选 吗
我最近在做一间丙类厂房高12米,消防栓用水量为10L/S,请问怎么选择消防泵??????????我知道按流量,扬程选择```该怎么选择啊????知道的留个言或者有高手留个QQ````最主要问题是扬程怎么定?管道损失是怎么计算出来啊????
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
消防设计中消防泵选择的几点体会.pdf
同功率,全压启动的消防泵和普通给水泵的断路器怎么不一样?第一个是消防泵的各器件选型,第二个是给水泵选型
55kW的消防泵,采用电子软启动,配个柴油发电机,大家一般如何计算发电机的容量?有没有什么简单的算法,比如直接按消防泵的功率乘以一个系数?《技术措施》上给出了Y-D起动和自耦变压器起动的倍数关系,但没有软起动的。
我现在有份丙类厂房图,高11m,消防用水量为10L/S,那我该怎么选择消防泵啊?????知道的告诉下小第````尽量详细点```有高手最好说下QQ我加加你
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
以前都是按照标准图集的做法,基本上都选择了24V电源线直接送过去,按有源考虑;可是后来想,24V电源线距离如果比较长的话,电压损失怎么考虑?能否保证可靠动作值得怀疑?!如果选择无源的话,设备动作电源是由配电箱内通过专用变压器取得,可靠吗?总觉得有些不放心,呵呵!大家都是怎么做的?[ 本帖最后由 ahha2001cn 于 2012-7-21 08:46 编辑 ]
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!