2011版局部修订混凝土施工验收规范
回弹法测混凝土强度规范
弹法检测混凝土强度试验规范
这是中信地产开发的房子 楼板厚度设计为120mm,实际厚度顶板93mm且出现整体贯通性裂缝。地板实际厚度85mm,找平层厚达60mm。这合格吗?
混凝土结构质量验收规范的不理解,钢筋连接为什么有2个,主要是那个25%不理解
按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差+10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差+10,-5的规定,该板合格。三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差+10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。请问,观点一与观点二、观点三哪个对。
GBJ97-87水泥混凝土路面施工及验收规范
混凝土设计施工检测验收规范
2012年二注考试混凝土验收规范用哪本?有的封面上面写着(2011年版),有的封面上写着(2010年版),有的没写哪年板,麻烦知道的跟我说一下,多谢了。
我这有这个标准,需要的请下载。
水泥混凝土路面施工及验收规范.pdf
混凝土验收规范中,外观质量缺陷提到:“构件主要受力部位有空洞、夹渣”的属严重质量缺陷,“构件其他部位有空洞、夹渣”的属一般质量缺陷,什么是构件主要受力部位?什么是构件其他部位?请指点。
根据回弹法测定混凝土强度时需要检测碳化深度进行修正,且碳化深度对强度换算影响很大,假如一栋建筑刚满龄期(28)天时,碳化深度很小,换算强度满足要求,而过了半年,由于气候、养护、工作环境等原因,碳化深度变得很大,此时再回弹换算强度已不满足,难道此时结构已不安全吗,如果是这样确定强度,那岂不是只有这半年的时间,结构是满足设计要求的,而超出半年以后结构强度均已不满足要求,更何谈设计年限50年呢?求大神解惑~
混凝土结构施工质量验收规范2011.zip