如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
消防泵房和水池中间有个过道现在需要吸水管下弯后到水泵房内上弯,如图,请教一下这样会不会有气体,有解决办法吗,有做过的请指点一下
不经意间,再次一张一张阅读以前拍下的照片,心情不再是简单的开心或者不开心。每张画面记录的是当时的蓝天白云或狂风雷暴,当时的高山峻岭或平原海滩,当时一群同好的热热闹闹或一个人的独自思考……一切一切,还有最重要的,是当时感动的心情。 大约两年前,拥有了属于自己的第一台相机。精挑细选,省吃俭用,终于狠心买下了当时属于“上流贵族”的美能达(Minolta)DiMAGE 7i数码相机,兴奋的心情难以用言语表达。还未待相机完成第一次充电,便抓起它乱拍一通,能百分百还原所拍场景,在当时的我看来已经算很了不起了,更别说拍摄前的思考,想表达的感情的融入。 回顾两年多的摄影历程,几乎都是在自我摸索中前进。自认有少许灵气,所以对所谓正规的摄影教材从未详细阅读,总害怕里面的条条框框把自己为数不多、对生命的思考与直觉桎梏了。喜欢随心随性,抛开繁忙的工作,带着相机深入大自然,拍摄肉眼之外,心灵所见的一切。再放松手指,在键盘上敲打出一串文字作为当时所思所感的记录。常听朋友说,环卫是一个很感性的人,其实,是自己选择了用真诚的照片与文字表达自我而已。 在
根据中国规范:“11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。”而根据国外标准若采用电泵柴油泵消防泵组,就不需要设置备用电源。而我认为也不需要,只是在火灾时不要切断此负荷的电源即可。请教各位谁有依据?谢谢
我公司是专业的消防泵制造和成套供应商, 我们是美国消防协会NFPA的会员,质量体系通过ISO9001认证. 我们制造成套的消防泵符合GB6245和NFPA-20标准, 通过公安部消防产品合格评定中心CCCF型式检验, 并且根据要求可提供UL/FM认证. 我们对消防泵提供完善的安装,调试,保养和维修服务。我们可供应以下产品:1. UL/FM/CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组2. 没有UL/FM认证,但符合NFPA-20标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组3. 符合GB6245-2006标准,CCCF认证的柴油机或电动机消防泵组上海路华消防器材有限公司:上海市彭浦路4号 200072 上海 中国电话:86-21-56032050传真:86-21-56036733电子邮件:roverpump@online.sh.cn
水泵有单级的还有多级的,我想请问大家单级泵和多级泵有什么不同之处还有就是,我们这的负责人讲,当消防水泵的功率大于75KW时,消防泵就要做到两用一备,我不明白,消防泵不都是一用一备吗?我问他,为什么要这样做,他说,一是为了减小大功率的水泵启动对电网的冲击,二是因为当水枪使用数量小时,有超压情况,可我们已经在管路上做泄压回水的措施了,何必还要这样呢?他认为两用一备可以减少小流量时对电量的浪费,可消防泵不比生活用泵的使用频繁,使用机会很小的,如果要是考虑这点而设成两用一备,是不是就没有什么必要了呢?我讲的有点儿罗嗦,是想让大家帮我分析分析这样做的合理性。还有同流量扬程情况的两用一备和一用一备的水泵总价哪个高一些呢,我对水泵价格不太了解小女子这里先谢谢大家了
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!
我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
当消防泵与喷淋泵合用时,流量如何确定?是把消火栓系统和自喷系统的流量迭加作为水泵流量?还是选流量大的作为水泵流量呢?请大虾们多多指教。
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。我不懂的是,为什么说切线泵不宜并联,望有高人指点迷津:
问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?