消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?
哪位做过下述方案帮帮忙消火栓泵两用一备(软启动工方式),除本地控制外还可消防控制室手动,自动启停水泵。采用自动巡检控制装置,可定期手动,自动巡检。如果哪位做过相似方案请帮下忙qq:31957763
请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?谢谢。
1.巡检时发生火灾会立即停止巡检,瞬时启动消防泵。 2.其次祥泰电气提示功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。 3.具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。 4.巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警,祥泰电气提示具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析。 5.可通过界面显示巡检运行参数。 6.具有上位电话报警功能。 7.设备预留RS485通信接口,祥泰电气提示可完成对楼宇自控的运行状态远传。 8.具有巡检时故障参数打印功能。
如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性
秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期
几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。故此,本人认为消防泵房不需自动喷淋,请各位指教。
请问:自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,
我有个问题一直感到很困惑,就是消防机组的循环泵自动巡检功能。按照GA30-2002的要求,应该加设循环泵的自动巡检功能,可是在一些具体的工程验收上,好像没有这一项检查。对这一个问题,我感到困惑,请各位探讨一下。
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
消防巡检柜系统将升级为自动巡检柜,这也是深圳尼古拉斯科技有限公司根据消防水泵运行特点,现有消防水泵控制柜存在的问题和消防局对消防水泵控制柜新的功能要求,从网络的角度看,消防巡检柜有了新的思路,以方便客户,做好服务。 研发的符合消防巡检柜的规定,新一代消防巡检柜也即将出台,鉴于消防巡检柜平时使用,只有在得到火灾报警信号后才可启动运行,这样会随时造成严重的后果,而深圳尼古拉斯科技有限公司按照国家消防局对消防巡检柜也增加巡检功能的要求,研制的新一代消防巡检柜自动巡检控制柜,柜内安装了由德国生产的编程控制器,功能很强大。简洁方便的人机界面我公司专为巡检研制的消防巡检柜装置。
小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
安上消防报警设备之后还可不可以摇绝缘电阻安设备之前没摇线的绝缘电阻,现在摇不知道对设备有没有损坏!!请教一下各路高手!!!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!