如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动
消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?
1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
是不是DN150的消防泵房管道一般用镀锌钢管 那什么时候用法兰连接 什么时候用压槽连接呢 有什么具体的要求吗?还有就是 法兰连接一般是用焊接法兰还是带套丝的那种法兰呢?
火灾事故给我们的生活带来了很大的困扰,在我们身边每天都会发生消防安全事故,其实很多的火灾在发生前都是可以及时发现并避免的,其中像消防巡检柜的这样的产品在预防火灾方面起着很大的作用,下面就由尼古拉斯来为大家介绍最近发生的一则消防事故。 3月2日下午,深圳市南山区红花岭工业区南区5区朋年科技园发生火灾,燃烧面积约90平方米。南山消防官兵历时2个小时扑灭火灾,事故未造成人员伤亡。深圳新闻网记者了解到,起火时间为3月2日14时42分,起火建筑为一栋五层钢筋混泥土建筑,着火位置位于二楼,是一家上海电子科技有限公司驻深圳办事处。 深圳新闻网3月3日讯(记者 张玲 通讯员 黄义宁 温顺年)3月2日下午,深圳市南山区红花岭工业区南区5区朋年科技园发生火灾,燃烧面积约90平方米。南山消防官兵历时2个小时扑灭火灾,事故未造成人员伤亡。 深圳新闻网记者了解到,起火时间为3月2日14时42分,起火建筑为一栋五层钢筋混泥土建筑,着火位置位于二楼,是一家上海电子科技有限公司驻深圳办事处。 接到报警后,深圳119指挥中心调动了西丽、大冲2个中队,5台消防车,30名官兵到场处置
* 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。