首页 课程 资料 论坛
  • 消防泵自动巡检柜的作用

    消防泵自动巡检柜的作用

    消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。

  • 关于消防泵自动巡检装置的设置

    最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。  查找《民用建筑电气设计标准

  • 消防机组的循环泵需要自动巡检功能吗?

    我有个问题一直感到很困惑,就是消防机组的循环泵自动巡检功能。按照GA30-2002的要求,应该加设循环泵的自动巡检功能,可是在一些具体的工程验收上,好像没有这一项检查。对这一个问题,我感到困惑,请各位探讨一下。

  • 备用消防泵如何自动启动?

    当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。

  • 请问消防泵的巡检怎么实现啊?

    如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?

  • 柴油消防泵做备用泵,如何配电和设置自动巡检?

    消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?

  • 求消防泵两用一备(带自动巡检控制)图纸-急

    哪位做过下述方案帮帮忙消火栓泵两用一备(软启动工方式),除本地控制外还可消防控制室手动,自动启停水泵。采用自动巡检控制装置,可定期手动,自动巡检。如果哪位做过相似方案请帮下忙qq:31957763

  • 消防泵主备自动切换是怎么实现的?

    请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?谢谢。

  • 消防自动巡检柜产品特点

    1.巡检时发生火灾会立即停止巡检,瞬时启动消防泵。 2.其次祥泰电气提示功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。 3.具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。 4.巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警,祥泰电气提示具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析。 5.可通过界面显示巡检运行参数。 6.具有上位电话报警功能。 7.设备预留RS485通信接口,祥泰电气提示可完成对楼宇自控的运行状态远传。 8.具有巡检时故障参数打印功能。

  • 消防巡检柜兼容液位控制功能

    消防巡检柜一般用于消防水泵控制器系统,该系统可以自动检测水泵是否正常工作,但是一般情况不到西安要知道系统知否正常,还要自动控制水泵上水停水,也就需要液位控制系统,为了方便客户使用,我们将两种控制系统做到一个控制箱,方便工程上的使用

  • 消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    消防泵组巡检管路图片,各位评论一下

    如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性

  • 数字智能消防巡检自动控制装置

    秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期

  • 常见消防巡检设备的功能及应用区别

    消防巡检柜和消防控制柜有的时候会被一些朋友认为是同一种设备,但其实它们还是存在差异,是不同的两种设备。重庆祥泰电气分析消防巡检柜和控制柜的区别简单总结如下: 一、从功能上来看 消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。 一般的巡检时间根据实际情况可人为设定。重庆祥泰电气(http://www.cqxiangtai.com/)提示消防控制柜,主要是用来控制消防水泵和消防栓的启动和停止,当火灾发生时,接收消防控制中心的消防信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。 二、从控制方式上来看 消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启

  • 自动喷淋消防泵用什么方法进行自动启动的

    请问:自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,

  • 消防泵房是否应设自动喷淋?

    几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。故此,本人认为消防泵房不需自动喷淋,请各位指教。

  • 关于室外消防泵的选用与否

    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。

  • 消防泵可以同时承担泄空水池水的功能?求指教

    消防水池和消防泵房合建 ,使用潜水消防泵,水池里两台消防泵,一备一用,埋地式,无法重力流泄空,是否需要另设小的潜水泵泄空?有人提出泄空时直接用消火栓的消防泵泄水,通过室外消火栓将水排空?想请教有经验的设计人员 ,消防泵可以同时承担泄空水池水的功能吗?有没有什么依据?规范什么的?

  • 消防巡检柜系统将升级为自动巡检柜

    消防巡检柜系统将升级为自动巡检柜,这也是深圳尼古拉斯科技有限公司根据消防水泵运行特点,现有消防水泵控制柜存在的问题和消防局对消防水泵控制柜新的功能要求,从网络的角度看,消防巡检柜有了新的思路,以方便客户,做好服务。 研发的符合消防巡检柜的规定,新一代消防巡检柜也即将出台,鉴于消防巡检柜平时使用,只有在得到火灾报警信号后才可启动运行,这样会随时造成严重的后果,而深圳尼古拉斯科技有限公司按照国家消防局对消防巡检柜也增加巡检功能的要求,研制的新一代消防巡检柜自动巡检控制柜,柜内安装了由德国生产的编程控制器,功能很强大。简洁方便的人机界面我公司专为巡检研制的消防巡检柜装置。

  • 祥泰电气智能消防巡检柜的特殊功能

    消防巡检柜自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。 消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。 消防巡检柜设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。 还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入; 主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能; TH-MR数字智能消防巡检柜组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。 整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停

  • 不设消防泵的依据是什么?

    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

点击加载更多

消防泵自动巡检功能

消防泵自动巡检功能专题,为您提供消防泵自动巡检功能相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵自动巡检功能 相关的专业交流讨论,更多消防泵自动巡检功能相关内容请访问