如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。换个角度想,假如此泵放在
现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?
对于生活给水系统中,有时会出现局部某个给水点水压不够,但是如果换别的系统又有点浪费,所以宜设置小流量的管道增压泵,直接设置在管道上,请问谁有管道增压泵的厂家联系方式?谢谢
请问各位兄弟姐妹们现有一工程,市政冷水压力刚到楼顶,现在要给楼顶一水池补水,从市政管网接过来的一冷水管已接到楼顶,怕压力不够,准备选用一台冷水增压泵放在楼顶,请问:1)选用冷水增压泵扬程、流量应该多大的啊?2)能不能把增压泵直接接在在这立管上? 谢谢!
因市政管网水压偏低,预采用管道增压泵,该如何选用?我是住在6楼的,每天到用水高峰期(晚上6~9点),根本没有水,想采用管道泵增压,应该选什么样的型号、一般安装在哪里?
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动? 我刚设计了一个管道增压泵,是11kw,380v的,设计时没用降压启动,导线选用的是YJV22 6MM2/4C,会有何影响吗?谢谢! 11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法?
S100为小型管道检测机器人适用
请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
我这里有一项装修工程,六层楼,采用的是水箱给水方式,现在卫生间用的是蹲式马桶,但是三楼以上水量太少,是否考虑能在上水管增加一台增压泵?但是它的控制方式不知怎样,请各位指教!
一般屋顶的增压泵有气压罐,这个气压罐的压力和大小如何确定,增压泵的启停压力值到底如何确定?整套设备到底怎么搞?我现在被审图的整晕了~哪位高手指教下 不胜感激!
刚看过<<给水排水>>杂志2007年第8期中的<<广州白云国际会议中心消防设计>>这篇文章该工程设计有室外消火栓水泵我个人觉得室外消火栓可以只设水池和取水口,火灾时由消防车加压即可不知各位大侠有何高见,发表一下看法吧.
天面消防增压泵流量能满足初期消防用水量吗?增压泵扬程肯定大于天面水箱的高度,如果不能满足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能满足初期消防用水那天面水箱不过起了个吸水迟的作用。请大家谈谈看法。
市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
设计消火栓和自喷系统中,如果高位水箱的压力可以达到最不利点的静水压力,消火栓和自喷系统可不设增压泵和气压设备。如果这样的情况了,那么自喷平时的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分别不满足是由水箱来补水,补水量大时谁来起动主泵,当时在水箱旁设增压泵和气压罐时还有功能是起动主泵的工功能所以限制了他们那些增压泵的流量,如果在高处不设有增压泵了那么大流量时怎么起动主泵,要不是增压泵来起动主泵的,为什么在设有增压泵时还要限制他们的流量我总感觉在高位水箱时可以达到最不利点的压力了,地下室的主泵旁还要设增压泵
有个宾馆,水箱为27T,放在楼顶,共五层,总计有90个淋浴标间,无浴缸,怎么选热水增压泵,请高手指点啊!!急,我QQ25496296,邮箱shbestisbest@163.com
以前没怎么接触这方面,求助一下增压泵就是普通离心泵,出口我设置了电接点压力表1.增压泵后系统管路压力为3-5bar左右,如果管路压力低于3bar,增压泵开启,高于3bar就不需要开启了2.如果增压泵不运行的话,管路介质是否可以从增压泵液力端进和出?我初步设计了一下,但总觉得不行,请高手指点下,谢谢