首页 课程 资料 论坛
  • 喷淋消防泵的启动方式有哪几种?

    泵房手动启动消控室远程启动通过电接点压力表的控制要求是怎么描述的?

  • 备用消防泵如何自动启动?

    当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。

  • 一般消防泵多少kW可以直接启动?

    一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

  • 75kW的消防泵可以直接启动么?

    变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?

  • 有关消防设备启动方式的问题

    有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?

  • 75KW的消防泵启动电流为多少?

    我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

  • 消防泵可以采用软启动么?

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。

  • 关于全压启动消防泵和喷淋泵

    37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?

  • 室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?

    请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下

  • 根据新消防规定的启动方式

    施工单位要求根据新消防规定启动下面的设备,现在我们做的柜子采用的是以下启动方式,能符合新的消防要求吗? 喷淋泵一用一备 45KW/台,星三角启动; 消防栓泵一用一备 22KW/台,全压启动; 喷淋稳压泵一用一备 4KW/台,全压启动; 消防栓稳压泵一用一备 7.5KW/台,全压启动;能符合吗?

  • 消防泵启动按钮和报警按钮区别?

    请问在箱里面的那个消防泵启动按钮 是不是只是启动消防泵的功能呢?有报警功能吗? 在电梯前室的报警按钮是不是只有报警功能呢? 这两个按钮的区别是什么呢? 另外消防电话接口 一般是设置在什么地方呢?在那个按钮上呢?

  • 消防泵能否使用软启动器?

    有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

  • 关于消防泵联动控制启动线的问题

    关于消防泵联动控制启动线的问题

    我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!

  • 消防泵可以用变频启动和运行吗?

    只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。

  • 变频启动时间?消防泵变频启动?

    一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在30秒内启动切投入工作。本人多变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。 在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?

  • 自动喷淋消防泵用什么方法进行自动启动的

    请问:自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,

  • 这样设计,发生火灾时消防泵能启动吗?

    本人是学结构的,最近领导叫去学水消防,于是学了一个月,就做了一个工程,先大概介绍一下工程的情况吧。这个工程是一个3层的变电站gis楼,局部2层,建筑高度16.8米,工程设置室内外消火栓,一层设有泵房和水池,原来在屋顶有一个水池的,在初设审查的时候业主给拿掉了,室外的消火栓直接市政管道,室内部分接消防泵,消防泵从水池吸水。泵房里设置有主泵两台(一用一备),主泵的流量Q=10L/s,扬程H=45m,稳压泵也是两台(一用一备)Q=5L/s,扬程H=50m,气压罐一台,有效容积300L。然后室内的消火栓上全部设置按钮,连接到泵房的控制柜,主泵的电机和稳压泵的电机与压力网管联锁。大体情况就是这样,我就是有个很大的疑问,像这样的设计按理说应该是算临时高压系统,可是楼顶的水池被拿掉后,还算不算是临时高压系统呢?当火灾发生时,是怎么启动泵的,设置的按钮能直接启动吗?要是能的话是先启动稳压泵还是主泵?按钮的作用是什么?然后主泵,稳压泵和气压罐之间在火灾发生后又是怎样联动的?太多太多的疑问了,只因为我是新手,而且原来是学结构的,山寨货啊,还望各位专业大师指点指点!

  • 防爆场所有直接启动消防泵的消火栓按钮不?

    如题最近一个项目被审图中心审出一条:消火栓按钮不具有直接启动功能,不当。我做的是一个工厂,用的是海湾GST系统,非防爆场所消火栓按钮可直接启泵;防爆场所消火栓按钮通过模块启泵。是不是防爆场所也有可以直接启泵的消火栓按钮??知道的高手给个样本呗:time: 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!

  • 关于对至消防泵电缆的要求

    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复

  • 消防给水设备备用泵启动控制方式的改进

    一、引言 消防水泵是高层建筑消防给水系统的心脏,必须保证在扑救火灾过程中某一水泵有故障时仍能坚持不间断地供水。因而设置备用水泵为必要的措施之一。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.3条规定“消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。”此外,消防备用水泵启动控制方式对于提高给水系统的可靠性,满足消防用水要求,特别是满足高层建筑大面积火灾时用水要求,及时、有效扑灭火灾,减少国家和人民的生命财产损失,也具有非常重要的意义。 二、传统消防给水设备备用泵启动控制方式 传统消防给水设备备用泵启动控制方式一般为:当有消防启动信号,控制相应工作泵的接触器不吸合时,备用泵延时自动投入。此时,所利用的检测对象为热继电器及接触器的辅助触点。[2]、[3] 这样的控制方式,只有在电机过载热继电器动作、断路器跳闸或接触器本身故障时,备用泵才能够自动投入。 三、传统的备用泵启动控制方式存在的问题 1、水泵机械故障,备用泵不能自动投入 水泵机械故障,如水泵抽空,电机空转,

点击加载更多

消防泵启动方式

消防泵启动方式专题,为您提供消防泵启动方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵启动方式 相关的专业交流讨论,更多消防泵启动方式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

isw卧式离心泵

xbd消防泵安装尺寸