流量开关闭合后,KF3通电延时后闭合,KA5得电自锁,这样有一个问题就是到时怎么停,只能手动停止KA02吗?
下面这个图是消防泵一用一备全压启动方式中的一部分问题一:起泵按钮SE1的作用如何理解? 回路平时常开,起泵按钮常闭,如起泵按钮玻璃破碎,回路闭合?假如是这样,问题二:为什么多个起泵按钮SE1~SEm之间是串联关系?难道必须每个起泵按钮都按下去回路才导通,才能起泵?这明显不可能,不知如何理解。
问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?
共六个压缩包,要求加精阿
刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中消防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?KA4-1、KA4-2这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,谢谢
01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?
消防泵控制原理图(三用一备)。
我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!
老外的项目,不信任市政给水,要求室外消火栓和室内的一样,从消防水泵出水接环网。室内消火栓可由报警按钮启动水泵,那室外消火栓怎么办呢?怎样联动消防水泵呢?
我手上有个项目,电气包将380V电压送至泵房水泵控制柜内,控制柜至水泵的那段控制电缆得由我来设计我以前只设计消防报警系统,没设计过强电线路,不知如何下手恳请高手指点!感激不尽!
目前我公司消防泵房为室外地下泵房,每到雨季下面潮湿、闷热。控制柜经常坏。能否把控制柜移到主楼的地下室(距离60米远)谢谢!
6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图
星三角启动一用一备消防泵 故障时可以实现互转 如果两个断路器其中一个断电怎么转换到另一个 好像要加中间继电器互锁下吧 具体怎么加 大神们指点一下 谢谢
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
15KW的消防泵一备一用的控制箱的有6条线怎么接?1,2模块接口,3,4压力开关,5,6运行饭馈,请前辈,高手指点指点,越详细越好谢谢!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
请问37KW消防泵控制柜,元件该如何选型?两个柜子,一个控制2台37KW的喷淋泵(一用一备),一个控制15KW的消防泵(也是一用一备)。都是星三角启动,请问双电源装置,断路器,主接触器,星接触器,角接触器,热继电器,以及一次回路线缆,该如何选型?另外我还想问下, 星启动 时电机的转动方向,和转 角运行 时电机的运行方向有没有可能发生冲突?比如星启动时是顺时针,换 角 后,却是逆时针。这样后果就很严重了。我是新手,不太懂。如果有这种可能,应该怎样避免? 非常感谢能有热心网友作答!