看了就知道超有用。
考研试题已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?
大家好,我看到很多小型的污水处理站用到的竖流沉淀池都是直接在中心管里面加絮凝剂的,大家有没有见到过啊这样的话反应时间好像不够哦,而且加药量看不到,不好控制好多地方多有上面浮一层污泥的现象,这是怎么回事啊我个人认为是因为药量不好控制导致PAM过多造成的欢迎大家发表发表意见啊!!!
现有个简单的水处理,处理水量800m3/h,进水水质悬浮物含量<1000mg/L,出水要求悬浮物含量在20~100mg/L之间,其他指标没有要求。这样的要求采用什么方式处理比较经济?地方足够大,也不存在征地的困难。手册参考资料上都写平流沉淀池要经济,但是初步算了一下,平流沉淀池的平面尺寸为7.4×54m,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面积为15.5×19.5m,面积差100m2。混凝土量平流沉淀池不占优势,难道说斜管那么贵?
顶起来有图纸提供给大家进水口及加药混凝区
沉淀池沉淀的原理、特点及影响因素
你是否想成为污水处理厂项目设计的一把好手?或者对于环保、给排水专业的学习感到迷茫,想找个好方法提升自己?又或者是打算转行进入这个领域,却不知道从何开始?别担心,今天我就要给你介绍一门超实用的课程——污水处理厂工艺设计 - CAD 基础之絮凝沉淀池绘制。 这门课真的是宝藏课程!它会先带你熟悉 CAD 基础命令和基础设置,就好比盖房子得先打牢地基,学习设计得先掌握好工具。等你把基础打扎
想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
最近在做斜板管沉淀池设计,查找了一些理论计算公式后发现,原水中SS浓度对沉淀效率有很大影响,但始终没有找到相关理论计算或说明,希望这给排水在线得到各位高手的指点和交流
图纸简介: 图纸内容包括平流式沉淀池平面图、剖面图,斜板式沉淀池平面图、剖面图等。 投稿网友: miumiukk 上传时间: 2014-06-18
请问有熟悉燃烧生物质锅炉湿法脱硫 出塔后沉淀池里的灰能够沉淀吗,听朋友说和燃煤的不一样,有可能沉淀不下来。请问高人沉淀池如何设计啊
平流沉淀池的7大问题与对策
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]