下行上给式系统设有循环管道时,其回水管可在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接。定这个0.5m的依据是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m会出现什么不利的情况。
谁有建筑给排水设计规范,我想需要个电子版的,请大家帮忙,我有急用!多谢大家!!如有情帮忙发到baishuang1228@163.com,不胜感谢!!!
希望对大家有帮助
现行给排水设计规范大全01
建筑给排水设计规范2009非常感谢能把流量的计算规定的这么全,以前作小区给水管网,管径计算总是很困惑。
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!
室外给排水设计规范软件
一、给水部分:1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会
偶拾05版室外排水设计规范,与大家分享,虽然已经推行06版了,当然希望有人能共享06版的啦!嘻嘻!
见附件及图片希望大家补充
建筑给排水设计规范(2009年版)
word版的建筑给排水设计规范2009版,可以随意调整打印的
06版的室外给水设计规范和06版排水设计规范。
大家好,温泉项目的可参考此规范设计,供大家学习。
建筑给排水设计规范3.3.5条1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPA。2 静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。那么我们高层分区的时候到底是根据45米还是35米呢,求解???
各位大侠:附件是建筑给排水设计规范(2009版),最新版。和大家共享!
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ;2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施;这两条规定有什么关系?当满足入户管静水压力不大于0.35MPa的条件后,各分区最低卫生器具配水点处的静水压还有可能超0.45MPa吗?
求~~部队给排水设计规范!!