首页 课程 资料 论坛
  • 消防水泵控制设计的误区

    目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜  问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。  问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

  • 请教消防水泵控制的问题

    请教消防水泵控制的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 主备用消防水泵控制原理图

    我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵

  • 关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?

  • 详解消防水泵启动控制柜功能

    1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。

  • 关于消防水泵的几个问题???

    请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?

  • 关于消防水泵自灌的问题

    有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!

  • 关于消防水泵扬程的选择

    各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!

  • 关于消防水泵扬程的问题

    有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

  • 急:消防水泵控制柜接线问题

    请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

  • 消防水泵在水池水位以上可以吗?

    刚遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面为-200MM,吸水底阀在水面以下2MM,请问这种做法可以吗?水泵汽蚀余量约4M,请问能满足消防规范要求吗?本人有2点担心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一点后便不出水了,不知哪位高人能否指点一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。

  • 深井泵能作为消防水泵么

    一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水

  • 消防水泵的功率、扬程、压力

    请教各位,一个四层楼的厂房,还有一个地下室,地下室做车库,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m,耐火等级为丙类一级,有做消火栓跟喷淋系统?试问消防水泵用的功率、扬程、压力有多大?急!拜托各位了!

  • 消火栓按钮可以起动消防水泵?

    《火灾自动报警系统设计规范》6。3。2消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:6。3。2。3显示起泵按钮的位置《民用建筑电气设计规范》24.6.2.1设有消火栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求若下:(2)当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和起动消防水泵.那这样一来,消火栓按钮可以起动消防水泵?

  • 如何选择消防水泵的流量及扬程

    各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?

  • 关于估算消防水泵的扬程问题

    按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀

点击加载更多

消防水泵控制电路

消防水泵控制电路专题,为您提供消防水泵控制电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵控制电路 相关的专业交流讨论,更多消防水泵控制电路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度