首页 课程 资料 论坛
  • 水泵启停控制水位开关的选择?

    水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。

  • 到底是水泵还是风机控制?

    到底是水泵还是风机控制?

    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人

  • 潜水泵控制箱中的漏电开关只报警不跳闸,怎么设置

    规范要求潜水泵要求,漏电开关只报警不跳闸,而在标准图集10D303-3 常用水泵控制电路图,水泵控制箱的系统图中没有提及漏电开关只报警不跳闸,是不是可以按标准图集设置,还增加漏电开关?谢谢!

  • 水泵动力和控制问题请教

    请教下前辈们 两个项目的回用水房中的设备型号数量一模一样就处理池的位置不同和房间高层有区别 那两个项目的动力和控制图可以用一样的吗(平面图除外)

  • 最简易的液位控制之浮球开关

    一、用途及原理 

  • 水泵控制多个水箱的问题.

    一组生活水泵控制多个塔楼的生活水箱供水.采用高低水位进行控制.那么各个水箱的进水管处安装的什么阀门来控制高低水位呢,是电动阀吗?谢谢!

  • 水泵的变频控制有哪些形式?

    水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?

  • 水泵压力控制怎么才能一拖三呢?

    今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器。

  • 液位开关如何控制电动蝶阀?

    新手请教:有一个罐,高液位时关电动蝶阀,低液位时开电动蝶阀。用两个液位开关如何控制这个电动阀?怎样接线?需要设一个控制箱吗?还是液位开关的信号直接接到电动阀上?高手帮忙!有接线图最好!

  • 关于控制水泵自动启动的问题

    建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!

  • 请教水泵控制原理的问题

    请教水泵控制原理的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]

  • 相线经照明开关控制如何判断?

    《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)“22.1.4 照明开关安装应符合下列规定:1 同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;2 相线经开关控制;……”工程竣工验收时,不卸掉开关,采用什么方法进行便捷、快速检查?

  • 这种情况如何控制水泵启停?

    一会所,锅炉供热水淋浴,泵循环,楼顶12m有太阳能,目的睛天用太阳能,阴天用锅炉,手动阀门当然可以实现,但如何用自动呢?温控器?请大侠指点。

  • 请教:水泵控制按钮如何接线

    各位老大: 请教一个问题,水泵有一个控制按钮箱及操作台双重控制,电源线及控制电缆如何接线??? 万分感谢!!!:time: 补充一下电源线是由配电柜直接引到水泵,还是先经过按钮箱,再引到水泵控制线是由按钮箱直接引到操作台,还是由水泵引到按钮箱再引到操作台 恳请赐教!!!!:handshake

  • 断路器控制开关的一些问题

    附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?

  • 关于水泵的前后阀门的控制问题

    这可能是一个菜鸟问题,但我自己还不是很清楚,所以想听听大家的意见。水泵,以自吸泵为例,泵的前后(也就是进口端和出口端)各有一个蝶阀,那么在需要调整流量大小的时候,这两个阀门都可以调整吗?还是只能调整出口的阀门?关于这类阀门控制问题,是所有的水泵都一样,还是不同类别的水泵(比如离心泵、自吸泵、隔膜泵等)有不同的要求呢?各位大侠谢谢了

  • 水泵控制柜全部泡在水里,空气开关都没有跳闸?

    今天头条新闻!本人亲眼所见.一拖四变频泵,另有消防等泵组,及几个落地控制柜的地下泵房.因水池进水遥控浮球阀故障关不了阀门,导致大量的水从溢流管涌进泵房,因排水泵没有打到知自动挡,所以水淹满了整个泵房,水泵\控制柜全部泡在水里.但是几个变频水泵居然还在转动,呵呵.全部空气开关都没有跳闸.怎么样解释啊?本人亲眼所见.十分钟前才全部把泵房里面的水抽完.事故发生在晚上,今天早上7点多发现的.

  • 变频器控制水泵的节能原理

    由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机

点击加载更多

水泵控制开关

水泵控制开关专题,为您提供水泵控制开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵控制开关 相关的专业交流讨论,更多水泵控制开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度